账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9550|回复: 13

[问题探讨] 风机房备用照明电源来源问题

[复制链接]
     
发表于 2019-5-29 11:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅顶层的风机房内的备用照明可以从风机的双电源箱里取电源不?因为住宅我只设置一个消防照明双电源切换箱设置在了五层,一共十八层,风机房照明要是从此箱引电源太长了线路。要是和风机的双电源箱共用会被审图的提吗?照明和动力应分开设自成系统吗?
     
发表于 2019-5-29 11:52:52 | 显示全部楼层
放心!审图不会提的。
     
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:56:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-5-29 11:52
放心!审图不会提的。

谢谢 那住宅手首层的配电间内的备用照明也要单独从双电源箱引来吗?还是可以和电井照明一个回路,接消防电源
发表于 2019-5-29 14:18:59 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-5-29 11:56
谢谢 那住宅手首层的配电间内的备用照明也要单独从双电源箱引来吗?还是可以和电井照明一个回路,接消防 ...

这种尽量单独回路,提高可靠性
     
发表于 2019-5-29 14:58:35 | 显示全部楼层
我理解的需要设备用照明的“配电室”仅指变配电房的“配电室”(火灾时需要工作、值守),这种配电间没必要设。
     
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:51:08 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-5-29 14:58
我理解的需要设备用照明的“配电室”仅指变配电房的“配电室”(火灾时需要工作、值守),这种配电间没必要 ...

我也是这样想的 ,但是审图要求也设置
     
发表于 2019-5-29 16:54:50 | 显示全部楼层
不满足GB510398-2018/3.8.2的要求。奇怪的规定。
     
发表于 2019-5-29 17:11:32 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-5-29 16:51
我也是这样想的 ,但是审图要求也设置

也不能全怪审图,规范编的不严谨(没有配电房、配电间的定义)。
当然,审图也有点死板。
     
 楼主| 发表于 2019-5-29 18:34:09 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-5-29 16:54
不满足GB510398-2018/3.8.2的要求。奇怪的规定。

嗯 这条.....
     
发表于 2019-5-30 08:35:14 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-5-29 16:54
不满足GB510398-2018/3.8.2的要求。奇怪的规定。

这本规范的逻辑性还没严谨到能经得起这么推敲的程度,凑活着看吧。
     
发表于 2019-5-30 09:23:40 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-5-29 11:52
放心!审图不会提的。

审图绝对提过,我都遇到不止一次了
     
发表于 2019-5-30 11:31:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-30 09:23
审图绝对提过,我都遇到不止一次了

这些小房间的照明越来越难做了。武汉的项目这么做没被提过
     
 楼主| 发表于 2019-5-31 07:51:12 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2019-5-30 11:31
这些小房间的照明越来越难做了。武汉的项目这么做没被提过

确实难做了
     
发表于 2019-5-31 10:37:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-5-30 08:35
这本规范的逻辑性还没严谨到能经得起这么推敲的程度,凑活着看吧。

也只能凑合着看了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则