账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14314|回复: 13

[求助] 高层住宅的应急照明集中电源几层放一个

[复制链接]
     
发表于 2019-5-23 08:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅的应急照明集中电源几层放一个
发表于 2019-5-23 09:03:01 | 显示全部楼层
可以考虑12层设置一台
发表于 2019-5-23 09:03:46 | 显示全部楼层
一台出8个回路,用6个,备用2个
     
 楼主| 发表于 2019-5-23 09:09:23 | 显示全部楼层
住宅建筑电气设计规范   条文说明:建议住宅建筑每4层~6层设置一个应急照明配电箱  是不是不用参考了
发表于 2019-5-23 09:17:05 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-5-23 09:09
住宅建筑电气设计规范   条文说明:建议住宅建筑每4层~6层设置一个应急照明配电箱  是不是不用参考了

我看厂家画的,就是12层布置一台,具体可以到时看看国家出的标准图集上是如何考虑的
     
 楼主| 发表于 2019-5-23 09:18:41 | 显示全部楼层
树总 你们院现在出图是如何画的?
发表于 2019-5-23 09:53:34 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-5-23 09:18
树总 你们院现在出图是如何画的?

如果灯具自带电源,则叫应急照明配电箱,我们还是6层设一台,主要是原来的系统不需要大的修改
     
 楼主| 发表于 2019-5-23 10:11:20 | 显示全部楼层
高层住宅 选A类灯具  一般不兼用平时照明  那还得增加一个正常照明配电箱   应急照明配电箱有个要求是非火灾情况下断电点亮应急灯具的功能  感觉有点要求正常照明配电箱和应急照明配电箱的供电范围是一致的
     
发表于 2019-5-23 15:31:32 | 显示全部楼层
都不看规范么?
2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照
明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜
超过 8 层,在住宅建筑的供电范围不宜超过 18 层。
     
发表于 2019-5-23 16:27:10 | 显示全部楼层
我10层的楼 放一个就可以了吧
发表于 2019-5-23 16:38:07 | 显示全部楼层
wxy000lb 发表于 2019-5-23 16:27
我10层的楼 放一个就可以了吧

还要看灯的个数、回路电流大小,这决定了回路数,一台集中电源回路数不超过8路
     
发表于 2019-5-23 16:43:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 16:38
还要看灯的个数、回路电流大小,这决定了回路数,一台集中电源回路数不超过8路

这些都不超,也是参照规范在住宅建筑的供电范围不宜超过 18 层 设置的。 多谢树总
     
发表于 2019-5-24 12:07:32 | 显示全部楼层
sun982526 发表于 2019-5-23 15:31
都不看规范么?
2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照
明配电箱的每个输出回路在公共建筑 ...

总感觉规范这条有问题。住宅建筑应急照明配电箱的每个输出回路的供电范围不宜超过 18 层,并未要求每层一个供电回路。
     
发表于 2019-5-24 17:00:03 | 显示全部楼层
规范没有问题,是大家还没有适应规范,脑子里有其它规范与固有的做法,对规范的逻辑有怀疑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则