很多采用普通照明和应急照明采用一个系统,全部按应急灯具 来考虑,用来节能成本,成品房的精装修,会在大堂和电梯厅采用很多普通灯具,很多精装不懂消防规范,采用普通灯具做为应急灯,也没有消防强启端子,达不到消防强制点亮的要求。而且以前建筑设计防火规范中要求:10.3.7 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定。而规范消防应急照明和疏散指示系统技术标准3.2.1 灯具的选择中已不再强制要求应急灯必须 采用不燃材料做的保护罩。现在应急灯如何选 ,对装修设计灯具选型是个问题。现在大多用LED筒灯,但有很多市面的此类灯具没有消防强启端子,给招采选购产品还来很大麻烦。因此本人建议大多设计师以后公区应急照明和普通照明从系统上彻底分开。灯具选择符合火灾自动报警规范第4.9.1条:消防强制点亮和制造出厂检验标准即可。 |
|