账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35608|回复: 65

断路器的灵敏系数

[复制链接]
     
发表于 2007-4-3 10:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<STRONG></STRONG><BR><BR>在GB50054中,4.2.3条:当低压电器为符合&lt;&lt;低压断路器&gt;.&gt;(JB1284-85)的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍.短路电流是否为三相(短路还是两相短路电流最小值.?<BR>而在电气传动手册中电动机的电动控制章节中(新3版)333页说脱扣器整定电流为I<SUB>DZ</SUB>=K<SUB>K1</SUB>*I<SUB>S,<BR>  </SUB>K<SUB>K1</SUB>为可靠系数,(T&gt;20MS,为1.35,否则为1.7-2)  I<SUB>S</SUB>为电动机起动电流.<BR>其灵敏系数为K=K<SUB>1X</SUB>*<STRONG>I </STRONG><SUB>DMIN(3)</SUB>  /I<SUB>DZ</SUB>&gt;=2.<BR>K<SUB>1X</SUB>为两相短路时的相对灵敏第数取0.87.取I <SUB>DMIN(3)</SUB>三相短路最小值.那么说灵敏系数为2.短路电流取的是两相短路最小值.依此灵敏系数为2.<BR>对于高压断路器为什么取2.(K<SUB>SEN</SUB>=I<SUB>1K2MIN</SUB> /I<SUB>OP</SUB>)&gt;=2.<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 linjianming 在 2007-4-3 10:26:34 编辑过」</div>
     
发表于 2007-4-3 12:46:24 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>linjianming</B></FONT> 在(<I>2007-4-3 10:22:57</I>)的发言<BR><STRONG></STRONG><BR><BR>在GB50054中,4.2.3条:当低压电器为符合&lt;&lt;低压断路器&gt;.&gt;(JB1284-85)的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍.短路电流是否为三相(短路还是两相短路电流最小值.?<BR>而在电气传动手册中电动机的电动控制章节中(新3版)333页说脱扣器整定电流为I<SUB>DZ</SUB>=K<SUB>K1</SUB>*I<SUB>S,<BR>  </SUB>K<SUB>K1</SUB>为可靠系数,(T&gt;20MS,为1.35,否则为1.7-2)  I<SUB>S</SUB>为电动机起动电流.<BR>其灵敏系数为K=K<SUB>1X</SUB>*<STRONG>I </STRONG><SUB>DMIN(3)</SUB>  /I<SUB>DZ</SUB>&gt;=2.<BR>K<SUB>1X</SUB>为两相短路时的相对灵敏第数取0.87.取I <SUB>DMIN(3)</SUB>三相短路最小值.那么说灵敏系数为2.短路电流取的是两相短路最小值.依此灵敏系数为2.<BR>对于高压断路器为什么取2.(K<SUB>SEN</SUB>=I<SUB>1K2MIN</SUB> /I<SUB>OP</SUB>)&gt;=2.<BR></DIV>
<P>1、灵敏系数按照定义,应该是最小电流/整定电流,因此不会是用三相短路电流去比;</P>
<P>2、设计人员第一依据是国标,其他的书籍纯作参考,你仅当“有此一说”而已;</P>
<P>3、低压断路器和高压断路器有所不同,而且是严重的不同。高压断路器跟电压级别、远(近)备用或者是否为主保护等,都密切相关,还不简单是你所说的灵敏系数就是2。<BR><BR></P>
     
发表于 2007-4-3 12:48:35 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

2005年就有一道注册题目,考察低压断路器的灵敏系数。你只能选择1.3,而1.2,1.5或2.0都是不恰当的。
发表于 2007-4-3 13:55:19 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<P>学习中````</P>
发表于 2007-4-3 16:03:01 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

学习中……
发表于 2007-4-3 18:13:24 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

有发现有讨论,好贴。顶
发表于 2007-6-11 12:03:22 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

学习............
     
发表于 2007-6-11 22:58:59 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

GB50054中,第4.2.3条的应用我始终不是很明白。这条规范是用来约束什么的?
发表于 2007-6-12 00:26:37 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<P>第4.2.3条当保护电器为符合《低压断路器》(JB1284-85 )的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。</P>
<P>因为 JB1284 中规定了,保证断路器脱扣的电流为短路电流整定值的120%。也就是说,合格的断路器试验时,在120%时应能脱扣动作。所以4.2.3条规定了1.3倍,保证断路器不会因为短路电流过低而造成断路器不能及时可靠动作。</P>
<P>例如:先<FONT face=宋体>发生</FONT>N与PE混接,再发生单相对地短路时,短路电流较小,断路器可能不会跳闸,会引发电气火灾。</P>
     
发表于 2007-6-12 00:51:25 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-6-12 0:26:37</I>)的发言<BR>

<P>因为 JB1284 中规定了,保证断路器脱扣的电流为短路电流整定值的120%。也就是说,合格的断路器试验时,在120%时应能脱扣动作。所以4.2.3条规定了1.3倍,保证断路器不会因为短路电流过低而造成断路器不能及时可靠动作。</P>
</DIV>
<P><BR>这意味着什么?</P>
<P>是不是意思是:出现的短路电流是脱扣器整定值的1.2倍以上,就要动作?100%时可以不动作吗?</P>
<P>脱扣器的整定值应该是断路器整定值的10倍(短路保护)对吧?</P>
<P>再说仔细些。我有点糊涂了。这条规范我研究很久都不得要领!</P>
     
发表于 2007-6-12 10:55:07 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<P>今天总算明白这条规范是什么意思了。</P>
<P>大鼻山说的对。</P>
     
发表于 2007-6-12 13:05:10 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

如果某电路实际短路电流是1000A,而你的断路器短路整定电流如果大于它,比如2000A(灵敏系数是1000/2000=0.5),则断路器肯定不会感知、不会跳闸的;而你的整定电流如果比它小,比如500A(灵敏系数就是1000A/500A=2),则断路器显然可以很痛快地跳闸。
     
发表于 2007-6-13 09:13:27 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

我明白了你才说,你要是早说我就不用花一天重新去看那条规范了。
     
发表于 2007-6-13 12:12:49 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

需要看规范的地方还很多
     
发表于 2007-6-13 14:40:53 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

老林啊,电动机的那个可靠系数,1.35这个数值在83年的GBJ55中就已被否定了,1.8~2这个数值也已经在93年颁布的GB50055中被提高到了2~2.5。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则