账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5461|回复: 10

[求助] 900X1200的淋浴间,采用电热水器,如何做?

[复制链接]
     
发表于 2019-5-3 15:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:旧楼改造,包括增设六个淋浴间,每个尺寸为900X1200,要求采用电热水器,这种情况采用储水式不合适吧?是不是采用即热式比较好?去超市问了一下,即热式一般6~8KW220V,没有插头,这种情况下,我想用接线盒连接,采用防水接线盒,将接线盒设在淋浴间的顶板上,超过了2.3米,应该可以了吧?
     
发表于 2019-5-3 16:31:36 | 显示全部楼层
用何种热水器,由水專业定
     
发表于 2019-5-3 16:37:26 | 显示全部楼层
热水器应符合放在l区的产品标准,且需符合生产厂家安装使用说明书中规定的使用区域
     
 楼主| 发表于 2019-5-3 16:46:08 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-5-3 16:31
用何种热水器,由水專业定

水专业是不管的,采用储水式,照明都不好办。
     
 楼主| 发表于 2019-5-3 16:47:32 | 显示全部楼层
这个尺寸是比较奇葩的。
     
发表于 2019-5-3 16:49:51 | 显示全部楼层
防水接线 盒放在l 区 之外>2.3m可以
     
发表于 2019-5-3 16:53:05 | 显示全部楼层
参阅16D401-5-P9
     
发表于 2019-5-3 17:03:47 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-5-3 16:46
水专业是不管的,采用储水式,照明都不好办。

我们这里是水專业定热水器型号,並向电專业提供用电参数
     
发表于 2019-5-6 10:25:06 | 显示全部楼层
如果采用即热式,您算过出水温度么?

让水来提资料吧,我敢说市场上的即热式电热水器大多数不满足水温要求。
     
发表于 2019-5-6 15:08:37 | 显示全部楼层
水专业也需要设计的吧,由他们提资就好
     
发表于 2019-5-6 15:23:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-5-6 15:24 编辑

赞同9#楼意见。8kW即热式电热水器出水量太小了,即使冬天比较暖的广东也嫌小。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则