账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11789|回复: 7

[规范条文] 地下室上一层楼梯间能否与地上楼梯间应急照明共回路

[复制链接]
     
发表于 2019-4-28 21:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室上一层楼梯间能否与地上楼梯间应急照明共回路?《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》 GB 51309-2018

3.3.4 竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:1 封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路;

根据
GB50016-2014-6.4.4

建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。

地下室地上共用楼梯间,但是用防火门分隔。 是否应急照明回路也不能共用?

另:一个住宅地下室,若地上全为多层住宅,那么所有上一层楼梯间是否要单独设置应急照明回路?并且不能与疏散走道共用回路?

发表于 2019-4-29 08:48:12 | 显示全部楼层
1.地下室楼梯间与地上楼梯间应急照明分回路。(从防火门处分开)
2.若地上全为多层住宅,看其楼梯间,如果是敞开楼梯间,可以与疏散走道合一。
     
发表于 2019-4-30 08:36:44 | 显示全部楼层
1封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路;
2敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电。
3避难层和避难层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路。


专业智能应急照明疏散系统,智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统,智能建筑余压监控系统,光纤感温火灾报警系统,综合管廊一体化系统集成商 服务热线021-34710836
     
发表于 2019-5-1 23:55:11 | 显示全部楼层
“地下室地上共用楼梯间,但是用防火门分隔。”
     
发表于 2019-5-1 23:56:30 | 显示全部楼层
“地下室地上共用楼梯间,但是用防火门分隔。”
地下和地上是两个防火分区,不能共用一个回路。
     
发表于 2019-5-6 15:13:43 | 显示全部楼层
刚做了一个项目,是以前出过的,这次就改了其中的两栋单体,地下室没有改,但两栋单体是按新规出的,就是你说的这个情况,不知道怎么办了
     
 楼主| 发表于 2019-5-21 10:49:26 | 显示全部楼层
bais 发表于 2019-5-1 23:56
“地下室地上共用楼梯间,但是用防火门分隔。”
地下和地上是两个防火分区,不能共用一个回路。

这个观点有问题,这个防火门不是防火分区分隔门,6.4.4 除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
    除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定:
    1 室内地面与室外出入口地坪高差大于lOm或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
    2 应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。
    3 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。

看第三条,这个地上与地下室的楼梯间的隔墙要求耐火极限不低于2h,但是区分防火分区的隔墙在防火规范开篇术语里面要求是3h,所以这个上下地下室楼梯间的门不是防火分区分隔门!穿越防火分区的说法不成立
     
发表于 2019-5-22 10:29:46 | 显示全部楼层
wanqiuwei 发表于 2019-5-21 10:49
这个观点有问题,这个防火门不是防火分区分隔门,6.4.4 除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯 ...

地上地下是两个防火分区,只是规范规定了共用楼梯间可以用乙级防火门分隔,所以还是穿越防火分区了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则