[求助] 请教:室外水泵加漏电保护嘛

[复制链接]
     
发表于 2019-4-26 18:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
距离建筑物一百多米的室外水井里有个水泵,控制箱在建筑物内控制,这种情况做漏电保护不,这种情况整定值多大合适。
     
发表于 2019-4-27 22:06:37 | 显示全部楼层


设RCD:30mA瞬动
     
发表于 2019-4-27 22:07:42 | 显示全部楼层


设RCD:30mA瞬动
     
发表于 2019-4-27 22:10:21 | 显示全部楼层
水泵的防护等级不低于IPx8
     
发表于 2019-4-27 22:12:19 | 显示全部楼层
水泵的防护等级不低于IPx8
     
发表于 2019-4-27 22:14:23 | 显示全部楼层
水泵的防护等级不低于IPx8
     
发表于 2019-4-27 22:17:03 | 显示全部楼层
水井中最好用防水电缆
     
发表于 2019-4-27 22:18:18 | 显示全部楼层
水井中最好用防水电缆
     
发表于 2019-4-27 22:21:02 | 显示全部楼层
当检修的话应断开电源
     
发表于 2019-4-27 22:22:03 | 显示全部楼层
当检修的话应断开电源
     
发表于 2019-4-27 22:24:59 | 显示全部楼层
,金属水管电缆管可靠接地
发表于 2019-4-28 09:14:01 | 显示全部楼层
凡人身安全的,应该小于等于30mA
     
发表于 2019-4-28 10:03:37 | 显示全部楼层
水泵自带电缆。移动设备应该小于等于30mA,固定安装的设备可以大点儿吧。
发表于 2019-4-28 10:19:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-4-28 10:03
水泵自带电缆。移动设备应该小于等于30mA,固定安装的设备可以大点儿吧。

只要是人身安全的,都应该是30mA

点评

失之偏颇  发表于 2019-4-28 12:59
     
发表于 2019-4-28 12:59:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 10:19
只要是人身安全的,都应该是30mA

30mA针对的是基本防护(直接接触)。故障防护(间接接触)因为存在分流情况只能控制接触电压。