账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5707|回复: 7

[问题探讨] 办公楼光纤进户后,还用设内部电话吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-18 20:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:办公楼综合布线采用光纤进户,数据及语音均由综合布线解决。还用不用办公楼考虑设内部电话?如果设的话,是单独设一套电话系统,另设一个电话交换机吗
     
发表于 2019-4-18 23:16:52 | 显示全部楼层
前辈,这个东西很终端了吧,没人设计过,再设计就连电话机都画上了,这个真觉得确实就是专业公司处理了,你这个就像公司局域网一样
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-19 09:00:11 | 显示全部楼层
两种方案:
方案一:一些特殊需求的单位,要求内话、外话物理分开的,需要设单独一套内部电话,从程控交换机开始就分开了,包括楼层配线架,管线,出线口,终端....

方案二:由交换机的功能实现,内部电话,通常是电话号码后4位内部通话,拨0打外线等等~~这种就是普通语音系统,可按综合布线画图。

主要看业主需求,这事儿设计定不了。
     
发表于 2019-4-19 09:01:40 | 显示全部楼层
现在常见的是方案二,但是我上周也配合过方案一
发表于 2019-4-19 14:40:11 | 显示全部楼层
3楼解释的就不错
     
发表于 2019-4-19 19:51:53 | 显示全部楼层
设程控电话交换机(内部电话不收费)
     
发表于 2019-4-19 19:53:08 | 显示全部楼层
设程控电话交换机(内部电话不收费)
     
发表于 2019-4-19 19:54:28 | 显示全部楼层
设程控电话交换机(内部电话不收费)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则