账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19766|回复: 20

[求助] 根据GB 51309-2018室外配电房备用照明、应急照明如何设计

[复制链接]
     
发表于 2019-4-17 21:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
        一个室外配电房,有人值班,配电房的备用照明和应急疏散照明根据GB 51309-2018设计时,是按方案一还是方案二设计?或者有其他设计方式。

配电房备用照明.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-4-17 22:53:35 | 显示全部楼层
都是应急照明用方案一简单
发表于 2019-4-18 08:46:10 | 显示全部楼层
方案一都嫌麻烦了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-4-18 09:29:47 | 显示全部楼层
那怎么设计合适?
发表于 2019-4-18 10:26:21 | 显示全部楼层
一个室外配电房,原来怎么做,现在还这样做
     
发表于 2019-4-18 10:33:08 | 显示全部楼层
这两种都可以

我这里常用方案一
发表于 2019-4-18 11:17:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-18 10:33
这两种都可以

我这里常用方案一

你们原来一个室外配电房就采用低压应急灯了?

点评

想想都可笑  发表于 2019-4-18 11:33
     
发表于 2019-4-18 12:28:13 | 显示全部楼层
无论在何处的配电房、配电室、变电所,不会采用喷水灭火吧?采用A型灯具有何意义呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-18 13:26:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-18 11:17
你们原来一个室外配电房就采用低压应急灯了?

现在常用也是常用啊~~
规范出来以后,我们部门内部沟通,明确了基本形式,尽量按这个做。

以前的话,单独配电室,也是跟形式一类似的架构,但是A型应急照明箱那里是EPS(220V的)
     
发表于 2019-4-18 15:04:13 | 显示全部楼层
方案1,想象真荒谬...一个配电房,平时人家都没有..还要疏散照明..
     
发表于 2019-4-18 18:04:43 | 显示全部楼层
不明白这条的意义何在,配电房之类的应该属于专业人员才能进入的场所,而且平时一般无人停留,况且已经设置了备用照明,为什么还要增加疏散指示灯?难道专业人员会在备用照明点亮的状态下在变电所之类的设备房会迷路?还是设备房面积大的让人找不到北了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-18 23:00:36 | 显示全部楼层
原来怎么做,现在还怎么做,面积小于200的人员密集场所都不用做,配电房才多大,还有消控室,也做应急照明?闭着眼睛都能走出来,我觉得画上应急照明会有点搞笑,本身就有备用照明。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-6-27 14:35:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2019-6-27 15:35 编辑

直接从双切箱出疏散照明回路(回路加AC220/DC24V装置)可以吗,需要再加个A型疏散照明箱?

点评

出直流的不叫变压器  发表于 2019-6-27 14:41
     
发表于 2019-6-27 15:29:29 | 显示全部楼层
   是不是讲AC220/DC24V的装置放在双切箱也可以,A型疏散照明箱里面是不是也是AC220/DC24V的装置+保护(非集中控制灯具自带蓄电池)。
  借楼,一个独立的地下消防水泵房(二级负荷),从消防水泵双切配电箱直接出一个回路到到照明箱,然后照明箱出线到备用照明、疏散照明、楼梯间普通照明以及检修插座(前两个出线和后两个出线之间加防火隔板)。不知道是否可行。
     
发表于 2019-7-1 08:50:54 | 显示全部楼层
说实话,方案一我都觉得是浪费
再说了,这个配电房是有人值守?
宣贯一直强条有人值守,我还真想问问编规范的,当初为什么不写进规范,反而让大家错上加错?难道不知道宣贯没有规范效力?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则