10113| 16
|
[问题探讨] 住宅楼的应急照明怎么设置 |
点评
住宅设置B型是有前提的。没有消控室,有火灾报警系统的也只是宜,不出事则罢,一出事你为什么不按应去设?
| ||
点评
赞同你的观点,安全还是最重要的。
| ||
点评
这个不设消防控制室,是指没有报警系统 宣贯这么讲的
| ||
点评
应急照明灯具的出射光通量达到住宅的照度要求呢?满足楼梯间、过道、前室的50 lx,合用前室的75 lx,你还会去纠结吗?
| ||
| ||
点评
规范的安装部分中,4.5.6,应急照明灯宜安装在顶棚上。这里我理解的是有条件优选顶棚安装,这样的照度均匀,照射面较大。
| ||
| ||
| ||