账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10784|回复: 10

[问题探讨] 消防控制室内设备面盘前距离怎样确定?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-17 17:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 gunflower 于 2019-4-17 17:55 编辑

规范要求 :消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
    1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
    2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
我的疑问:按上面的规范,消控室里面的设备柜子(火灾报警控制器、手动控制盘、消防控制室图形显示装置、消防应急广播控制装置、消防电话总机、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防设备电源监控器、防火门监控器、电气火灾监控器等)哪些可以柜前只留1.5米;哪些是要柜前留3米?

发表于 2019-4-18 08:50:48 | 显示全部楼层
操作距离和值班距离是两会事
发表于 2019-4-18 08:53:06 | 显示全部楼层
举个例子就明白了,两排柜子并排布置,其中一排前面是值班的
     
发表于 2019-4-18 09:52:18 | 显示全部楼层
值班室与开关柜共处一室本来就不合适,不信?且不说是否有利于安全,就是让那些编规范者到开关室待一个夏天,他们也受不了。 何来不小于3米距离呢?就是高压开关柜操作空间也没有3米。
     
发表于 2019-4-18 10:32:04 | 显示全部楼层
我感觉规范都是瞎写的,那个3m比变配电设备的距离还要大,“经常工作”怎么定义?

以前有琴台操作,那都是坐在琴台前面的,要3m干嘛?

现在大多数都是机柜了,放在那里就好了,1.5m足够用,非要写个怪怪的3m
     
 楼主| 发表于 2019-4-18 10:45:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-18 08:53
举个例子就明白了,两排柜子并排布置,其中一排前面是值班的

如果只有一排柜子,我可以设定其中任何几台柜子前面不是经常值班的,只留1.5米;只留一两台柜子前面作为值班人员经常工作的,留3米?
再假设消防控制室和安防监控室合用的,两个区域一左一右,可不可以说值班人员经常是在监控屏这边工作,消防柜前只留1.5米?
发表于 2019-4-18 11:11:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-4-18 11:16 编辑
gunflower 发表于 2019-4-18 10:45
如果只有一排柜子,我可以设定其中任何几台柜子前面不是经常值班的,只留1.5米;只留一两台柜子前面作为 ...

第一个情况,可以,没有问题,第二种,也可以
     
 楼主| 发表于 2019-4-18 11:38:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-18 11:11
第一个情况,可以,没有问题,第二种,也可以

多谢指教!
     
发表于 2019-4-18 23:03:29 | 显示全部楼层
3M的地方应该是值班区域
     
发表于 2019-4-18 23:06:06 | 显示全部楼层
比如摆张靠椅,坐那
     
发表于 2019-4-19 09:08:57 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-4-18 23:06
比如摆张靠椅,坐那

现在用柜式的比较多,基本都没有椅子,再说就算是琴台式的,加上椅子,3m也太宽了~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则