账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13578|回复: 14

[问题探讨] 吊顶内非消防线路是否可以穿PC管?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-16 13:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-16 14:16:11 | 显示全部楼层
穿PC管,视为有可燃物,大于0.8米,设置烟感
     
发表于 2019-4-16 14:29:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-16 14:16
穿PC管,视为有可燃物,大于0.8米,设置烟感

主要还是可燃物的概念或分类还不够明确。阻燃也是可燃,那就没啥办法了
     
 楼主| 发表于 2019-4-16 15:28:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-16 14:16
穿PC管,视为有可燃物,大于0.8米,设置烟感

如果电线电缆视为可燃物
10.2.3 配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。
    配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。

依据这条,那就都得是钢管
     
发表于 2019-4-16 16:42:01 | 显示全部楼层
消防也可以穿pc管啊
     
发表于 2019-4-16 17:05:35 | 显示全部楼层
可以的啊 规范也没有明确规定
     
发表于 2019-4-17 08:26:59 | 显示全部楼层
报警系统的线缆不是可以穿B1级刚性塑料管吗?
     
发表于 2019-4-17 16:18:35 | 显示全部楼层
之前有调查,市面上没有B1级的刚性塑料管
不知道现在有没有了
     
发表于 2019-4-17 16:33:51 | 显示全部楼层
应该要按建筑性质、用途区分
办公建筑、大中型商店建筑不能用PC
综合布线系统不能用PC
发表于 2019-4-17 16:43:19 | 显示全部楼层
monchichi 发表于 2019-4-17 16:33
应该要按建筑性质、用途区分
办公建筑、大中型商店建筑不能用PC
综合布线系统不能用PC

这个又是依据哪里?
     
发表于 2019-4-22 14:44:54 | 显示全部楼层

JGJ67-2006、JGJ48-2014、GB50311-2016
jgj48-2014.jpg
jgj67-2006.jpg
gb50311-2016.jpg
     
发表于 2019-4-23 08:05:18 | 显示全部楼层
办公建筑的条文说明明确可以用阻燃型塑料管的;
条文说明:7.3.3 电气管线暗敷是考虑办公建筑的美观、大方,保证用电安全,因此应采用非燃烧管材,包括阻燃型塑料管。但塑料管不能在吊顶内敷设,主要是考虑小动物对其破坏。对于导线与管材的选用还应符合现行国家防火规范及防雷设计规范的要求。但对于办公楼内的设备用房可穿管明敷。
     
发表于 2019-4-23 09:11:26 | 显示全部楼层
吊顶内不能用塑料管,只是在条文说明里,规范正文没有。
     
发表于 2019-4-24 12:38:07 来自手机 | 显示全部楼层
1.GB50016-2014 建筑设计防火规范,将自熄性塑料、酚醛类塑料等归为丁类储存物品(难燃烧物品)。
2.GB 50084-2017自动喷水灭火系统设计规范,将硬聚氯乙烯与酚醛类塑料一样归为C组塑料。
3.GB50222-2017 建筑内部装修设计防火规范,将难燃聚氯乙烯塑料归为B1级别装修材料(难燃性)。
4.GB 50414-2007 钢铁冶金企业设计防火规范 3.0.4条文解释将动力电缆、配电装置定为可燃物;
5.GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准 3.3.1 条文解释除矿物绝缘型外的电缆绝缘固体或液体材料都属可燃物质。
     
发表于 2019-4-24 12:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
有争议,从严处理pvc是可燃物,还是有争议,如果阻燃pvc是可燃物,那么pvc绝缘的电缆电线也是可燃物,吊顶下一般都有灯具和烟感,其信号线或者电源线也都是可燃物。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则