账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15875|回复: 13

[规范条文] DBJ 15-150-2018-T 电动汽车充电基础设施建设技术规程

[复制链接]
     
发表于 2019-4-4 16:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 kawenganet 于 2019-4-9 11:00 编辑

有人遇到过审图提这本规范吗?
------------------------分割线---------------------------

深入探究:
这两本规范均为推荐性规范(标准后面带T)
广东省标DBJ 15-150-2018-T 《 电动汽车充电基础设施建设技术规程》
国脚标准GB 51313-2018-T《 电动汽车分散充电设施工程技术标准》

根据在国家技术监督局(现国家质量监督检验检疫总局)令第12号《中华人民共和国标准化法条文解释》第三章第十四条规定:

强制性标准,必须执行。不符合强制性标准的产品,禁止生产、销售和进口。推荐性标准,国家鼓励企业自愿采用。

1.本条是关于强制性标准和推荐性标准实施要求的规定。

2.“强制性标准,必须执行”是指,从事科研、生产、经营的单位和个人,必须严格执行强制性标准。

3.“推荐性标准,国家鼓励企业自愿采用”是指:

(1)推荐性标准,企业自愿采用;

(2)国家将采取优惠措施,鼓励企业采用推荐性标准。推荐性标准一旦纳入指令性文件,将具有相应的行政约束力。

个人结论与实施:


这两本为推荐性规范,并非强制执行,但是写进设计说明里却未执行规范内容则需要承担法律责任。


感觉执行这些条文并不现实

感觉执行这些条文并不现实
     
发表于 2019-4-4 18:14:53 | 显示全部楼层
估计很快就有了。
目前我所在的地区对该规范执行时间节点问题还不明确(很多项目在该规范出台前已规划许可,新规范要求与规划矛盾)。
     
发表于 2019-4-4 18:24:35 | 显示全部楼层
两外比较尴尬的是这个规范是推荐性规范(审图本来只依据强制性规范)。
如何执行,目前是广东设计圈关注和讨论的重点。
     
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:12:38 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-4 18:24
两外比较尴尬的是这个规范是推荐性规范(审图本来只依据强制性规范)。
如何执行,目前是广东设计圈关注和 ...

目前我们院电动汽车只预留充电桩的用电量和出线回路,没画系统图和平面,目前新建项目地下室都得配置一定数量百分比的充电桩车位,这本规范把防火分区面积都给限制了,真的执行的话以后涉及到防火分区的划分,各专业改图量好大
     
发表于 2019-4-8 20:42:20 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-4-8 10:12
目前我们院电动汽车只预留充电桩的用电量和出线回路,没画系统图和平面,目前新建项目地下室都得配置一定 ...

GB 51313-2018-T《 电动汽车分散充电设施工程技术标准》
看看这个 防火分区地下车库直接划成1000了
     
 楼主| 发表于 2019-4-9 09:13:17 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2019-4-8 20:42
GB 51313-2018-T《 电动汽车分散充电设施工程技术标准》
看看这个 防火分区地下车库直接划成1000了

晕了,怎么办呢
     
发表于 2019-4-9 09:58:29 | 显示全部楼层
吓我一跳!
刚上网看了一下,你们说的1000方是表6.1.5的数据吧?那是防火单元最大建筑面积。
DBJ 15-150-2018-T也有防火单元的概念。
     
 楼主| 发表于 2019-4-9 11:10:44 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-9 09:58
吓我一跳!
刚上网看了一下,你们说的1000方是表6.1.5的数据吧?那是防火单元最大建筑面积。
DBJ 15-150- ...

淡定!对于这个问题,深入研究个人结论是,不写进设计说明即可,推荐性规范非强制执行,详见1#我更新了
     
发表于 2019-4-9 11:22:18 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-4-9 11:10
淡定!对于这个问题,深入研究个人结论是,不写进设计说明即可,推荐性规范非强制执行,详见1#我更新了

认同你的观点!
但问题是,充电桩这一块没有强制性标准,你不依据这两本规范就变成无规范可执行,各级政府均有文件要求做充电桩,审图公司对这个很头疼。
     
 楼主| 发表于 2019-4-9 11:40:10 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-9 11:22
认同你的观点!
但问题是,充电桩这一块没有强制性标准,你不依据这两本规范就变成无规范可执行,各级政 ...

我目前的做法只在配电柜里预留车位充电桩的回路开关,把计算负荷算进变压器里,平面上也不表示线路走向和充电桩相关的任何设备(包括配电箱),系统图也不表示

另外补充一点:接地要求充电设施需全部做设备接地与等电位联结
     
发表于 2019-4-9 11:43:57 | 显示全部楼层
还有,充电桩涉及到公众利益,如果充电桩预留空间不够,可能会导致用户投诉。
但怎么样才算预留到位,却没有(强制性)规范明确。
无语!
     
 楼主| 发表于 2019-4-9 14:28:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-9 11:43
还有,充电桩涉及到公众利益,如果充电桩预留空间不够,可能会导致用户投诉。
但怎么样才算预留到位,却没 ...

这个还是有的,在国标那本推荐性规范里:
3.0.2 分散充电设施的类型和规模宜结合电动汽车的充电需求
和停车位分布进行规划 ,并应符合下列规定 :
1 新建住宅配建停车位应 1 00 % 建设充电设施政预留建设
安装条件;
2 大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设
施或预留建设安装条件的车位比例不应低 于 10% ;
3 既有停车位配建分散充电设施,宜结合电动 汽车 的充电 需
求和配电网现状合理规划、分步实施 。

当然从项目方案阶段还需要通过甲方联系当地供电局/主管部门确定当地情况
     
发表于 2019-6-19 10:52:03 | 显示全部楼层
新建住宅配建停车位应 1 00 % 建设充电设施政预留;每个防火分区建筑按1000划分三个或四个防火单元。。。防火单元间用墙和卷帘。增加很多卷帘。。
     
 楼主| 发表于 2019-10-8 16:09:33 | 显示全部楼层
lps1234 发表于 2019-6-19 10:52
新建住宅配建停车位应 1 00 % 建设充电设施政预留;每个防火分区建筑按1000划分三个或四个防火单元。。。防 ...

还加了很多楼梯呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则