账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5943|回复: 7

[问题探讨] 低烟无卤穿管情况

[复制链接]
     
发表于 2019-4-3 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教个问题,低烟无卤线缆能穿PC管吗,看坛子里有陈年旧贴提到这个问题,最终也没有什么定论,现在低烟无卤要求的范围也不小了,尤其教育建筑,不知各位在选择低烟无卤线缆时候用的什么套管,一律用不含卤的金属管似乎没有什么规范支撑
发表于 2019-4-3 16:16:37 | 显示全部楼层
规范没有明确,我院要求,暗敷可以,明敷不行
     
发表于 2019-4-4 11:17:16 | 显示全部楼层
用于有消防要求的电缆电线必需穿钢管保护吧
     
发表于 2019-4-4 12:27:20 | 显示全部楼层
低烟无卤线缆穿PC管明敷肯定不行。普通配电线路暗敷时保护层较薄,其接线盒、出线口均不密闭,火灾时在高温作用下PVC管是否会产生有毒气体?
发表于 2019-4-4 14:40:38 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2019-4-4 11:17
用于有消防要求的电缆电线必需穿钢管保护吧

是的
     
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:40:43 | 显示全部楼层
最近做的几个学校都上了金属管,结果无一例外都被甲方要求改为PC管,没有相关规范支撑,撑不过的就给改了,学校一般在走廊设线槽,线缆由线槽改为穿金属软管进房间沿顶沿地板暗敷,总觉得低烟无卤再穿个PC管怪怪的,线缆高配搭个低配管道
发表于 2019-4-4 14:41:21 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-4-4 12:27
低烟无卤线缆穿PC管明敷肯定不行。普通配电线路暗敷时保护层较薄,其接线盒、出线口均不密闭,火灾时在高温 ...

其量很少
     
发表于 2019-4-4 15:44:00 | 显示全部楼层

有些地方编写的标准对暗敷线路不做无卤要求,可能也是出于上述考虑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则