账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25288|回复: 15

[问题探讨] 挡烟垂壁与火灾报警问题

[复制链接]
     
发表于 2019-4-3 12:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单体建筑局部设置挡烟垂壁,整个建筑是否需要设置火灾报警系统?还是现场就地联动?
发表于 2019-4-3 14:29:16 | 显示全部楼层
可以局部设置,参照防火卷帘
     
发表于 2019-4-3 15:16:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-3 14:29
可以局部设置,参照防火卷帘

请详细介绍一下好吗?每侧用感温、感烟?距垂壁距离多少?如果是三级负荷,单电源可以不?
     
发表于 2019-4-3 16:02:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-3 14:29
可以局部设置,参照防火卷帘

配电也要按防火卷帘模式来吗?百度上搜有的说电动挡烟垂壁功率很小,且为24V电源,按防火阀配电接入火灾自动报警电源总线就行。。。不知真假
发表于 2019-4-3 16:23:52 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-4-3 16:02
配电也要按防火卷帘模式来吗?百度上搜有的说电动挡烟垂壁功率很小,且为24V电源,按防火阀配电接入火灾 ...

挡烟垂壁两种,一种失电就自己靠重力下垂的,一种是靠电机带动下降的(这种是380V电机)
     
发表于 2019-4-3 16:27:16 | 显示全部楼层

这是某厂家的资料,供参考。

控制方式:挡烟垂壁应与烟感探测器联动,当烟感探测器报警后,或消防信号后,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置,
挡烟垂壁电机技术参数:电源220V
额定输出扭矩:40N.m
额定输出转速:10r/min
空载输入功率:36W
     
发表于 2019-4-3 16:28:22 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-4-3 16:02
配电也要按防火卷帘模式来吗?百度上搜有的说电动挡烟垂壁功率很小,且为24V电源,按防火阀配电接入火灾 ...

火警系统电源直接驱动感觉不太现实。
发表于 2019-4-3 16:31:24 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-3 15:16
请详细介绍一下好吗?每侧用感温、感烟?距垂壁距离多少?如果是三级负荷,单电源可以不?

如果是三级负荷,可以单电源
发表于 2019-4-3 16:32:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-3 15:16
请详细介绍一下好吗?每侧用感温、感烟?距垂壁距离多少?如果是三级负荷,单电源可以不?

目前没有标准图,参照一步降的卷帘
     
发表于 2019-4-3 16:33:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-3 16:23
挡烟垂壁两种,一种失电就自己靠重力下垂的,一种是靠电机带动下降的(这种是380V电机)

有个想法,可能不对。既然失电就可以靠自己重力下垂,那么不用探测器行不?像自带蓄电池的应急灯那样,火灾时,断电自动下落?
发表于 2019-4-3 16:37:18 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-3 16:33
有个想法,可能不对。既然失电就可以靠自己重力下垂,那么不用探测器行不?像自带蓄电池的应急灯那样,火 ...

他这个断电是靠火警信号来定的,有火警才动作,不能说一停电就下降(有些地方经常停电)
发表于 2019-4-3 16:42:05 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-3 16:33
有个想法,可能不对。既然失电就可以靠自己重力下垂,那么不用探测器行不?像自带蓄电池的应急灯那样,火 ...

停电了,灯亮了还好,垂壁都落下了,有点吓人
     
发表于 2019-4-3 17:03:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-4-3 17:13 编辑

每次停电后恢复供电,电动挡烟垂壁会不会自己自动卷上去?
     
发表于 2019-4-3 17:11:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-4-3 17:16 编辑

多虑了。
自动上升功能:控制器上电时卷帘自动上升至上限位;取消联动信号后卷帘也会自动返升至上限位。 对电动挡烟垂壁产品不熟悉,让大家见笑啦!
     
发表于 2019-4-5 11:35:02 | 显示全部楼层
关于挡烟垂壁的规范规定有2处:
1、国家标准《GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范》4.5.1条第2款:
2 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

我个人理解:如果是电动挡烟垂壁就属于“需与火灾自动报警系统联锁动作(GB50016-2014第8.4.1条13款)”,就要上集中型火灾自动报警系统,所以我院都强烈建议暖通能用固定的就用固定的。
2、公安部制定的行业标准《GA533-2005 挡烟垂壁》5.3 控制方式、6.4 控制方式(的试验方法),a)挡烟垂壁控制器(盒)直接接收感烟探测器信号并动作;b)挡烟垂壁控制器(盒)接收消控中心的控制信号并动作;c)挡烟垂壁系统失电后自动动作。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则