[问题探讨] 住宅建筑中没有走道的,加压风机的余压监测怎么测

[复制链接]
     
发表于 2019-3-31 19:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,住宅建筑中没有走道的,加压风机的余压监测怎么测
发表于 2019-4-1 08:47:19 | 显示全部楼层
楼梯间和前室
     
发表于 2019-4-2 09:06:50 | 显示全部楼层
现在规范要求要设余压检测吗?
发表于 2019-4-2 09:07:59 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2019-4-2 09:06
现在规范要求要设余压检测吗?

规范是“宜”
     
发表于 2019-4-2 09:11:53 | 显示全部楼层

这儿的“宜”是否应该理解为设计认为参数合理,没有余压过大问题就可以不设
发表于 2019-4-2 09:28:09 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-4-2 09:11
这儿的“宜”是否应该理解为设计认为参数合理,没有余压过大问题就可以不设

这个不好说,因为设计本身就需要满足参数要求
     
发表于 2019-4-2 11:46:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-4-2 09:11
这儿的“宜”是否应该理解为设计认为参数合理,没有余压过大问题就可以不设

按照防排烟新规5.1.4条文说明,余压监测有两个作用:1、可以知道加压送风是否正常工作;2、超压后调节风压的信号。
如果按照GA 1290-2016 《建设工程消防设计审查规则》,估计就得做。
     
发表于 2019-4-2 13:38:27 | 显示全部楼层
这事儿问暖通,他们要先设相关的东西,电气才能设余压检测
     
发表于 2019-4-2 13:39:49 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-2 11:46
按照防排烟新规5.1.4条文说明,余压监测有两个作用:1、可以知道加压送风是否正常工作;2、超压后调节风 ...

1.加压风机是否正常工作,不归余压检测系统管,FAS可以监测
2.超压有很多解决方案,不是非得去调风机。
     
发表于 2019-4-2 14:39:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-2 13:39
1.加压风机是否正常工作,不归余压检测系统管,FAS可以监测
2.超压有很多解决方案,不是非得去调风机。

在余压检测系统出现前有余压阀这玩意,简单实用可靠,可能专家们觉得不够高大上。
     
发表于 2019-4-2 19:19:07 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-2 14:39
在余压检测系统出现前有余压阀这玩意,简单实用可靠,可能专家们觉得不够高大上。

对,重锤式的,简单可靠,比余压监控系统可好多了,我写了文章批判这个系统
     
发表于 2019-4-3 08:37:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-2 19:19
对,重锤式的,简单可靠,比余压监控系统可好多了,我写了文章批判这个系统

其实规范编制组不会不知道:目前我国在运行维护管理这一块是个最大的短板,这种情况下还要推这种复杂的系统,难免让人怀疑利益因素起作用了。
这一块新版防排烟还算客气,用了“宜”的字眼,应急照明新规走的更远。
     
发表于 2019-4-29 15:17:06 | 显示全部楼层
#在这里快速回复http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... &extra=page%3D1#这里有
     
 楼主| 发表于 2019-4-30 10:06:29 | 显示全部楼层

余压要形成压力,一边有压力,一边没有压力,才能探测,住宅只有合用前室,没办法测
     
 楼主| 发表于 2019-4-30 10:08:41 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2019-4-30 10:06
余压要形成压力,一边有压力,一边没有压力,才能探测,住宅只有合用前室,没办法测

也就是低压侧和高压侧