[设计图纸] 发些我做的疏散照明例图供大家参考

[复制链接]
     
发表于 2019-3-25 09:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发些我做的疏散照明例图供大家参考
文件大,就不上传了,下载连接:
链接: https://pan.baidu.com/s/1pI27iVh7bl91an2guEc9gQ 提取码: 3xap

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
人人的人人 + 1 很给力!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-3-25 10:21:12 | 显示全部楼层
分享资料不需要积分,点赞!!!
     
发表于 2019-3-25 10:37:20 | 显示全部楼层
分享资料不需要积分,点赞!!!
     
发表于 2019-3-25 11:08:26 | 显示全部楼层
有些地方没看明白,像第8页灯下方平台处高光区域为什么只有半边?
     
 楼主| 发表于 2019-3-25 11:16:44 | 显示全部楼层
QQ图片20190325111217.png
这个是放大的图,因为上色的时候是以10.0lx为界限的,所以看起来似乎两种颜色相差很大,实际是基本是平滑过渡的,楼梯都是分块计算的,一层只考虑了楼层和半平台两个灯,所以看上去上半部分和下半部分有点差异
     
发表于 2019-3-25 11:32:06 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2019-3-25 11:16
这个是放大的图,因为上色的时候是以10.0lx为界限的,所以看起来似乎两种颜色相差很大,实际是基本是平滑 ...

谢谢回复!
     
发表于 2019-3-25 18:44:10 | 显示全部楼层
根据这个计算,现在的地下车库平时疏散照度设计1LX的话,战时要满足照度5LX很难啊

点评

虽然人防规范这个照度要求过高,没什么道理,但实际执行也只能顶部多装点灯了  发表于 2019-3-25 20:27
     
发表于 2019-3-25 21:06:41 | 显示全部楼层
蔡总威武!!666
     
发表于 2019-3-25 21:24:31 | 显示全部楼层
蔡总可不可以把厂家的灯具光源光强分享下

点评

相关参数请向崇正索取  发表于 2019-3-26 07:47
     
发表于 2019-3-26 10:03:56 | 显示全部楼层
谢谢分享                                                
     
发表于 2019-3-26 10:50:04 | 显示全部楼层

谢谢分享!点赞!
     
发表于 2019-3-26 11:30:43 | 显示全部楼层
楼主可否出一个附图这样的计算,谢谢了。3W的应急灯不要,只要5W的。