账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3685|回复: 9

[求助] 医院发电机

[复制链接]
     
发表于 2019-3-22 10:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三级医院手术室等为一级负荷重特别重要负荷,利用发电机为第三电源,供配电规范中严禁接入其它负荷,而医疗建筑电气规范说发电机宜再保证一级负荷,这应该如何执行,关键是供配电中还是强条。我看的很多图发电机除了供手术室等一级负荷特别重要负荷外,还供了一级负荷,好像也没图见审图所提。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-3-22 11:10:51 | 显示全部楼层
手术室等为一级负荷重特别重要负荷,其一般配置UPS作为应急电源,那个就不能再接其他负荷
发表于 2019-3-22 11:11:23 | 显示全部楼层
你这个发电机,还是备用电源
     
发表于 2019-3-22 11:28:24 | 显示全部楼层
发电机配出柜,可以出2回路,1路是备用电源,1路是消防电源


哪里说一级负荷中特别重要负荷的电源“严禁接入其它负荷”?
不是说50052的那条吧?
     
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:38:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 11:11
你这个发电机,还是备用电源

有道理,谢了
     
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:40:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-3-22 11:28
发电机配出柜,可以出2回路,1路是备用电源,1路是消防电源

是的,就是这规范里的3.0.3条
     
发表于 2019-3-22 13:38:14 | 显示全部楼层
huo 发表于 2019-3-22 11:40
是的,就是这规范里的3.0.3条

这条不是这么解释吧,又不是单独的10kV进线,电源总是连在一起的。只要分开给电就可以了

难道您变压器端也分备用电源和应急供电系统么?肯定是接在一起的啊~~

只是分开以后,不要再混接了。
     
发表于 2019-3-26 17:38:33 | 显示全部楼层
发电机并不能作为医院手术部等特别重要负荷场所的应急照明,切换时间达不到
所以,发电机只能定义为备用电源,而UPS才是应急电源
     
发表于 2019-3-27 08:40:41 | 显示全部楼层
规范都是乱在编。JGJ 312第4.4.2条:应急电源应保证一级负荷中特别重要的负荷,并以保证一级负荷的用电。这个条款就明显违背GB 50052中的两个强条。
     
发表于 2019-3-27 09:58:32 | 显示全部楼层
发电机不能用于一级负荷(手术室),肯定不对。不管其强条还是弱条,难道消防还成了特级负荷不成?
发电机称备用电源也不对。应该属于自备电源,注意电源切换方式。发电机不可和市电有联系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则