[问题探讨] 住宅建筑消防应急照明兼用日常照明时,日常照明如何控制呢?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-22 10:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.1.6 住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明。
3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装
设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。

看样本,控制系统可以对应急灯具定时控制。设计增加就地声光控制,就违反强条了啊。
发表于 2019-3-22 10:48:42 | 显示全部楼层
这种低压灯具,3到5W,很难保证楼梯间正常照度50LX,还是分开吧,各搞各的
     
发表于 2019-3-22 10:54:09 | 显示全部楼层
A型灯具,还是按2楼树总的建议分开做吧
B型灯具,可以兼用,但是需要带那种电源检测功能的,即充电线接相线,开关控制线另接,回路有电时由开关控制,回路没电时应急点亮。
     
发表于 2019-3-22 15:45:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 10:48
这种低压灯具,3到5W,很难保证楼梯间正常照度50LX,还是分开吧,各搞各的

就是,兼用了我觉得就跟原来的220v断电点亮差不多了
     
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:19:52 | 显示全部楼层
看到一厂家样本,应急照明兼日常照明,全自动感应。故不需要设计增设开关了。
灯具-平时应急兼用-wps图片.jpg
发表于 2019-3-25 16:40:51 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-3-25 16:19
看到一厂家样本,应急照明兼日常照明,全自动感应。故不需要设计增设开关了。

这是哪个厂家的产品呀,住宅用挺好

点评

深圳恒生智能科技有限公司  发表于 2019-3-25 17:01
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-3-25 17:17:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2019-3-25 17:20 编辑

查了一下该厂家的报告,电池供电时光通量过低(没有每个灯都查,以图片上这个8W为例),这种自带电池的灯还是不用为好。
另外厂家这个关于照度的图片有问题,没有任何安装条件参数,就出来一个照度值
QQ图片20190325171539.png

     
发表于 2019-3-25 17:38:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-25 16:40
这是哪个厂家的产品呀,住宅用挺好

应该是恒生的,应急状态功率是平时的一半  可以满足规范要求

点评

看看我发的检测报告,算算应急照度是不是符合要求?  发表于 2019-3-25 17:49
     
发表于 2019-3-25 18:10:11 | 显示全部楼层
“输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载”和单灯的开关没有关系吧
     
发表于 2019-3-25 21:50:48 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2019-3-25 17:17
查了一下该厂家的报告,电池供电时光通量过低(没有每个灯都查,以图片上这个8W为例),这种自带电池的灯还 ...

能给我发个恒生的样本嘛  谢谢  402766437@qq.com  再次感谢

点评

我没有样本,这是CCCF网站查的报告,应该更可信  发表于 2019-3-26 07:47
     
发表于 2019-3-26 08:42:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-3-26 08:49 编辑
小菜 发表于 2019-3-25 17:17
查了一下该厂家的报告,电池供电时光通量过低(没有每个灯都查,以图片上这个8W为例),这种自带电池的灯还 ...

赞同!
感觉这个样本的数据怪怪的:如果是在安装场景同样的情况下(样本中的图示好像是这种意思),雷达点亮时5w和10w的照度只差这么一点点?