账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20061|回复: 27

[规范条文] 集中电源供电范围太大了

[复制链接]
     
发表于 2019-3-21 15:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309-2018第3.3.8条
4 集中电源的输出回路应符合下列规定:
1)集中电源的输出回路不应超过8 路;
2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,集中电源的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18 层。

理论上,一台集中电源可以为应急灯供电的楼层数量,公建为:8路*8层/路=64层;住宅为:8路*18层/路=144层.
可以这样理解吧?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-3-21 15:13:54 | 显示全部楼层
可靠吗?每个防火分区都是单电源
     
 楼主| 发表于 2019-3-21 15:29:03 | 显示全部楼层
每个回路还可以跨楼层供电!???
     
发表于 2019-3-21 16:09:38 | 显示全部楼层
住宅确实是供电范围挺大,不过还需满足功率不要超,灯具数量不要超,其实也不会有这么多层。公建的话,3.3.3有一句“除住宅建筑外,不同的防火分区……不能共用同一回路”。
发表于 2019-3-22 09:13:25 | 显示全部楼层
在该规范没有出来之前,我院就设计过智能疏散系统,几层一台集中电源,被图审提违反规范(民规和建规),现在不知还会不会提?
     
发表于 2019-3-22 09:17:20 | 显示全部楼层
直流的话,应该还好,压降没有那么大
     
发表于 2019-3-22 11:16:36 | 显示全部楼层
不能这么理解,每层不是就一个回路啊~~
比如楼梯间主要上下串着接,疏散方向1回路,安全出口1回路,疏散照明1回路,这3个回路就是1个楼梯间的,不能*3算楼层啊~~

点评

哪个企业还让你把疏散标志灯、安全出口灯、疏散照明灯具分开设置的话,你可以让他们歇着去了,现在都集中控制了,灯具都可以控制到单灯了,还分开做什么?增加甲方造价吗?  发表于 2019-4-7 08:38
     
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:44:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-3-22 11:16
不能这么理解,每层不是就一个回路啊~~
比如楼梯间主要上下串着接,疏散方向1回路,安全出口1回路,疏散照 ...

看到个别厂家提供的住宅示例图。一个回路供电6个楼层36套灯具,每层包含合用前室、前室及走道的2安全出口灯、4个应急照明灯。完全符合规范要求。
     
 楼主| 发表于 2019-3-22 12:02:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 09:13
在该规范没有出来之前,我院就设计过智能疏散系统,几层一台集中电源,被图审提违反规范(民规和建规),现 ...

现在不仅仅是几层一个集中电源,现在还允许一个回路供电多个楼层。
     
发表于 2019-3-22 13:42:35 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-3-22 11:44
看到个别厂家提供的住宅示例图。一个回路供电6个楼层36套灯具,每层包含合用前室、前室及走道的2安全出口 ...

嗯,您说的这个情况确实是有的。
     
发表于 2019-3-26 10:24:41 | 显示全部楼层
这有个前提是最大容量是5KW。我看好多厂家都是4路DC216V/5A
     
发表于 2019-3-27 13:42:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 neulgg 于 2019-3-27 14:05 编辑

按照新规,大家在走道、前室等地方的照明是几层一个回路?楼梯间竖向又是几层一个回路呢?住宅项目
发表于 2019-3-27 14:31:38 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2019-3-27 13:42
按照新规,大家在走道、前室等地方的照明是几层一个回路?楼梯间竖向又是几层一个回路呢?住宅项目

走道、前室,可以4-6层一个回路,楼梯间,按说可以多些,为方便管理、维修,可以搞成一样
     
发表于 2019-3-27 14:53:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-27 14:31
走道、前室,可以4-6层一个回路,楼梯间,按说可以多些,为方便管理、维修,可以搞成一样

树总,新规出来之前,33F的住宅,你们也是一个回路管几层嘛?
发表于 2019-3-27 15:01:38 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2019-3-27 14:53
树总,新规出来之前,33F的住宅,你们也是一个回路管几层嘛?

新规没有出来之前,一台配电箱管几层,现在其实也是,如一台配电箱,出几个回路,每个楼梯间一个回路,走道,前室一个回路,这就3个回路,往上管几层,往下管几层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则