账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4977|回复: 3

[求助] 坡屋顶火灾探测器安装位置

[复制链接]
     
发表于 2019-3-20 12:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
坡屋顶,规范说要在屋脊处设探测器,如果屋脊处正好是梁,那是在梁两侧各设一排探测器,还是就在梁上设一排探测器?
发表于 2019-3-20 14:19:25 | 显示全部楼层
那要看梁的高度,具体参考表6.2.9
     
 楼主| 发表于 2019-3-20 17:33:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-20 14:19
那要看梁的高度,具体参考表6.2.9

梁高突出不管400或600,梁还是比梁两边区域突出,烟应该先跑两边去吧
N~U595PQL1W6]PEO{ZN(MIM.png
发表于 2019-3-21 08:01:27 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-3-20 17:33
梁高突出不管400或600,梁还是比梁两边区域突出,烟应该先跑两边去吧

梁突出很少,就在梁上,突出很多,设在两边
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则