[求助] 金属格栅吊顶上面敷设的电气管线采用什么管材呢

[复制链接]
     
发表于 2019-3-12 15:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
金属格栅吊顶上面敷设的电气管线采用什么管材呢,电线是穿金属管还是塑料管呢?这种格栅吊顶不属于严格意义上的那种封闭吊顶了已经。就是管线在棚下空气明敷设了。
发表于 2019-3-12 15:23:20 | 显示全部楼层
吊顶内穿钢管(公安部规定,王金元提供)。如果穿PVC,则视为有可燃物,大于0.8的吊顶就要设置烟感。(不好设置,要保护范围,就得密)
     
 楼主| 发表于 2019-3-12 15:36:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-12 15:23
吊顶内穿钢管(公安部规定,王金元提供)。如果穿PVC,则视为有可燃物,大于0.8的吊顶就要设置烟感。(不好 ...

谢谢 及时回复  那就得穿金属线槽或者金属管了呗?
发表于 2019-3-12 16:00:59 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-3-12 15:36
谢谢 及时回复  那就得穿金属线槽或者金属管了呗?

这是我听王金元宣贯时讲的,本人也有异议,如穿阻燃PVC管算不算可燃物,低规讲是有可燃物的闷顶才需要
     
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:13:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-12 16:00
这是我听王金元宣贯时讲的,本人也有异议,如穿阻燃PVC管算不算可燃物,低规讲是有可燃物的闷顶才需要

新建规范里提到的是有可燃物的闷顶、吊顶。现在这个金属格栅到底严格意义上来讲算不算吊顶呢
发表于 2019-3-12 16:16:58 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-3-12 16:13
新建规范里提到的是有可燃物的闷顶、吊顶。现在这个金属格栅到底严格意义上来讲算不算吊顶呢

属于吊顶,火规6.2.18也有描述
     
发表于 2019-3-12 17:27:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-12 15:23
吊顶内穿钢管(公安部规定,王金元提供)。如果穿PVC,则视为有可燃物,大于0.8的吊顶就要设置烟感。(不好 ...

不知道从这些人嘴里说出的,是规范还是笑话?!