账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6203|回复: 8

[问题探讨] 消防控制室配电与应急照明配电共用干线

[复制链接]
     
发表于 2019-3-12 09:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,可否?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-3-12 09:25:45 | 显示全部楼层
GB51309-2018的条文:集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源
的专用应急回路供电。
注意是“专用应急回路”
按字面意思理解的话不行。
     
发表于 2019-3-12 09:31:16 | 显示全部楼层
不可以共用吧
     
发表于 2019-3-12 09:39:53 | 显示全部楼层
消控室用电属于重要负荷,应从配电室放射式配电
     
发表于 2019-3-12 10:13:29 | 显示全部楼层
按照GB51309-2018要求消防控制室设疏散照明和疏散指示的要求,以后消防控制室得有两组消防电源了。

点评

疏散照明和疏散指示没必要单独设置了,从本防火分区应急照明分配电装置(名词错了,应该是应急照明配电箱,够混淆的)引来就行  发表于 2019-3-12 10:15
发表于 2019-3-12 10:53:08 | 显示全部楼层
按照民规修订版的要求,是明确了消防控制室应单独电源
     
 楼主| 发表于 2019-3-13 12:51:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-12 10:53
按照民规修订版的要求,是明确了消防控制室应单独电源

哪条呢?请指点。
发表于 2019-3-13 14:02:43 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2019-3-13 12:51
哪条呢?请指点。

民规修订版的,还没有正式出版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则