防爆场所的线路敷设选用穿管,专家说要套丝,这个在哪本规范中提到了呀?套丝的要求是什么呀?有知道的吗?先谢谢了
     
发表于 2019-3-8 19:04:01 | 显示全部楼层
GB 50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范
表5.4.1-2
     
发表于 2019-3-10 11:36:16 | 显示全部楼层
防爆场所的线路(如照明等)敷设采用穿热镀锌钢管明敷,施工规范要求热镀锌钢管接头只能采用丝接方式,而且是强条。