[求助] 关于评估版《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 这两条如何解读?

[复制链接]
     
发表于 2019-2-27 16:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2019-2-27 17:00 编辑

1、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018这条可以理解成小于400平营业厅网点可以不做疏散出口指示灯?不管是在住宅下还是商场内的那种营业厅网点。2、如果一个回路额定电流小于6A,可以不按25个一回路执行?可以按60个疏散指示灯设计吗,一个1W的话。

微信图片_20190227160200.png
微信图片_20190227160206.png
微信图片_20190227160953.png
微信图片_20190227165815.png
微信图片_20190227165820.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-2-27 17:31:51 | 显示全部楼层
应急照明规范3月1号实施了,有火灾报警系统的住宅也是否需要集中控制消防应急灯具,困惑中
     
发表于 2019-2-27 19:30:24 | 显示全部楼层
51309具体化了,营业厅S>400m2设出口标志灯
     
发表于 2019-2-27 19:33:02 | 显示全部楼层
住宅的商业网点可不设(不>300)
     
 楼主| 发表于 2019-2-27 19:53:12 | 显示全部楼层
lchli002 发表于 2019-2-27 17:31
应急照明规范3月1号实施了,有火灾报警系统的住宅也是否需要集中控制消防应急灯具,困惑中

说的是有消防控制室采用集中控制型
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2019-2-27 19:54:35 | 显示全部楼层
按一个回路:P=U工COS屮=36X6X0.9=194W,80%为155w,如标志灯一个为2W则按本规范60X2=120W可行
     
 楼主| 发表于 2019-2-27 19:54:53 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-2-27 19:34
住宅的商业网点可不设(不>300)

请问商场里的一二百小商铺可以不设嘛  出口指示有待商榷  疏散指示还得有?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2019-2-27 20:03:44 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2019-2-27 19:54
请问商场里的一二百小商铺可以不设嘛  出口指示有待商榷  疏散指示还得有?

按夲规范可不设
     
发表于 2019-2-27 20:14:29 | 显示全部楼层
   有备用照明,面积小,可疏散
     
发表于 2019-2-27 20:17:27 | 显示全部楼层
有消控室的住宅也得设集中控制型
发表于 2019-2-28 08:58:36 | 显示全部楼层
1.这个偏向产品得技术规范,具体什么场所设置还是依据建规
2.疏散指示灯大于25个,问题不大
     
发表于 2019-2-28 09:25:22 | 显示全部楼层
明天3月1日
     
发表于 2019-2-28 09:25:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-28 08:58
1.这个偏向产品得技术规范,具体什么场所设置还是依据建规
2.疏散指示灯大于25个,问题不大

1.0.2 本标准适用于建、构筑物中设置的消防应急照明和疏散
指示系统的设计、施工、调试、检测、验收与维护保养。
发表于 2019-2-28 09:28:05 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-2-28 09:25
1.0.2 本标准适用于建、构筑物中设置的消防应急照明和疏散
指示系统的设计、施工、调试、检测、验收与维 ...

建规要求,大于200平米的营业厅设置疏散照明,那出口灯及疏散标志设不设
     
发表于 2019-2-28 09:53:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-28 09:28
建规要求,大于200平米的营业厅设置疏散照明,那出口灯及疏散标志设不设

建规要求大于200平米的营业厅设置疏散照明,但对于是否设出口灯及疏散标志没有明确(10.3.5有一句“人员密集场所的疏散门”),所以以前这些地方都设了出口灯。本次GB51309-2018明确了400方的房间设出口灯,本人认为是一种进步。