请问:公建中,FD引出一根4对对绞电缆,可以同时接电话和计算机不?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-2-18 16:25:40 | 显示全部楼层
有说可以的 但按02X101-3 P18页 2条 说不可以。大家都是怎么设计的?
     
发表于 2019-2-19 08:24:45 | 显示全部楼层
千兆网不行,四对网线都用上了,不能用于传输其他信号。百兆网只用了两对线,理论上可以同时接电话和计算机,但有些技术手册上说电话铃电流会造成网络传输丢包,所以不建议一根网线同时传输网络和电话信号。个人是这样理解的,仅供参考。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 08:56:17 | 显示全部楼层
传统的百兆网络只用到4 根线缆来传输,而千兆网络要用到8 根来传输
     
发表于 2019-2-19 09:03:56 | 显示全部楼层
规范不允许吧,GB50311-2016综合布线系统工程设计规范5.2.6

条文

条文

条文说明

条文说明
     
发表于 2019-2-19 09:57:54 | 显示全部楼层
非规范的做法,大家有必要讨论么?
     
发表于 2019-2-19 10:01:22 | 显示全部楼层
值得议一下的是,有线通讯网络(指公用电话系统),是否还有存在的必要?
发表于 2019-2-19 10:05:49 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-2-19 10:01
值得议一下的是,有线通讯网络(指公用电话系统),是否还有存在的必要?

领导干部还是需要的
     
发表于 2019-2-19 14:23:23 | 显示全部楼层
非常规做法,图上不应出现这样的画法。