账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10541|回复: 12

[求助] 人防应急照明配电方式

  [复制链接]
     
发表于 2019-2-12 17:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教,人防应急照明配电方式图一画法,是否正确,图二是人防配电柜系统,图三是常规正确的画法
1.png
2.png
3.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-2-13 08:51:46 | 显示全部楼层
把I/O模块画在配电箱中,很容易就吃强条。
发表于 2019-2-13 09:25:06 | 显示全部楼层
不知道你这个应急灯具选的是什么?专用应急灯,还是平时部分灯具兼做应急照明?
     
发表于 2019-2-13 11:07:20 | 显示全部楼层
ATSE选PC级为佳
     
发表于 2019-2-13 11:08:37 | 显示全部楼层
ATSE选PC级为佳
     
发表于 2019-2-13 11:42:48 | 显示全部楼层
接触器不必另设断路器。
     
发表于 2019-2-13 18:10:55 | 显示全部楼层
强启回路完全没有必要单设断路器,都从断路器后面取电加接触器就可以了。
     
 楼主| 发表于 2019-2-19 10:08:48 | 显示全部楼层
前辈们提的意见都看到了,不过,我问题的重点是进线方式~图一图二是一种配电方式,与图三的配电方式
     
 楼主| 发表于 2019-2-19 10:10:27 | 显示全部楼层
图三是两路市电,与人防内电源互投,这是常规配电方式;图一是一路市电与一路人防电源互投,其中人防电源是一路市电与人防内部电源互投,想请教的是,这种配电方式可以么
发表于 2019-2-19 10:23:30 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2019-2-19 10:10
图三是两路市电,与人防内电源互投,这是常规配电方式;图一是一路市电与一路人防电源互投,其中人防电源是 ...

如果是应急灯带蓄电池,图一、图二没有问题,反而图三没有必要
     
发表于 2019-2-19 14:26:31 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2019-2-19 10:10
图三是两路市电,与人防内电源互投,这是常规配电方式;图一是一路市电与一路人防电源互投,其中人防电源是 ...

我这里以前常用图三的配电方式,这是综合了消防和人防部门的意见调整的。
现在严格按照FD和SFD图集来画,不燃过不了审图,因为三审合一了,这是上个月得到的意见。
     
 楼主| 发表于 2019-2-20 09:33:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-2-19 14:26
我这里以前常用图三的配电方式,这是综合了消防和人防部门的意见调整的。
现在严格按照FD和SFD图集来画 ...

嗯,是的,图三就是FD的标准做法,只是觉得图一的做法其实也应该没有问题,甚至更好,因为省了一路市电,还少了一个手动互投,降低的故障点,但因为不是常规做法,不知道有没有其他我没考虑到的问题
     
发表于 2023-1-22 14:10:52 | 显示全部楼层
图一的做法上海的人防办是推荐这样做的,外地的图纸大部分是第三种做法,不过第一种做法我有个疑问,电缆的问题人防普遍不采用耐火电缆,很多图纸就算采用也仅是人防单元箱出线采用耐火电缆,还有现在一般消防进线都采用矿物绝缘,人防采用的是WDZN,这样会不会很奇怪,ATS前面两段电缆材质都不一样。还有普通照明的问题,我想请问下你们地库现在照明按三级负荷做还是做个双切的总箱分配,还是干脆每个防火分区做A,B箱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则