[问题探讨] 潜水泵回路需要安装剩余电流保护装置吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-1-15 14:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,潜水泵回路需要安装剩余电流保护装置吗?
     
发表于 2019-1-15 15:42:04 | 显示全部楼层
需要,漏电要跳闸的
     
发表于 2019-1-15 15:58:52 | 显示全部楼层
按GB/T13955-2017/4.4.1的要求,潜污泵等浸入水中的设备未设动作于断电的漏电保护。
     
发表于 2019-1-15 16:28:51 | 显示全部楼层
13955-2017是推荐标准。潜水泵加不加漏电保护由设计人员决定,审图师如果按GB/T13955-2017提审图意见则不大合适。
     
发表于 2019-1-15 20:09:38 | 显示全部楼层
遇到过审图提的,次数不多,从我的项目上来看不超过3%
     
发表于 2019-1-15 22:01:40 | 显示全部楼层
根据电击防护措施综合考虑
     
发表于 2019-1-15 22:03:53 | 显示全部楼层
根据不同的场合而定否用
     
发表于 2019-1-15 22:12:58 | 显示全部楼层
如放在喷氺池中则设RCD
     
发表于 2019-1-16 09:23:26 | 显示全部楼层
GBT 13955-2017  4.4.1
GBT 13955-2017  4.4.1.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-1-16 10:13:44 | 显示全部楼层
没设过漏电保护
     
发表于 2019-1-16 10:49:22 | 显示全部楼层
还是具体的情况具体对待
     
发表于 2019-1-16 10:51:00 | 显示全部楼层
还是具体的情况具体对待
     
发表于 2019-1-16 10:58:54 | 显示全部楼层
如消防用排水泵RCD只作用于信号