账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4597|回复: 2

[求助] 220v电能计量装置

[复制链接]
     
发表于 2019-1-11 17:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电能计量箱安装高度有什么要求?在哪本规范上有规定?
     
发表于 2019-1-12 10:40:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhenry 于 2019-1-12 10:41 编辑

          JGJ 242—2011 住宅建筑电气设计规范
3.3.6 电能表的安装位置除应符合下列规定外,还应符合当地供电部门的规定:   
   4 电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1.5m,明装箱底距地宜为1.8m;安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,箱的上沿距地不宜高于2.0m。


8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。


     
 楼主| 发表于 2019-1-12 13:47:09 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2019-1-12 10:40
JGJ 242—2011 住宅建筑电气设计规范
3.3.6 电能表的安装位置除应符合下列规定外,还应符合当 ...

非常感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则