官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2018-12-25 11:30 王金元讲了,水规在后,火规在前,按后的来,不用上消火栓按钮
宋卫东 发表于 2018-12-25 20:28 裙房是大中型商业,上面有多层住宅(无FAS),那住宅也不上消火栓按鈕吗?
witkey1983 发表于 2018-12-26 09:26 问下版主:水专业做了室内消火栓,需要做消火栓按钮吗
树欲静而风不止 发表于 2018-12-26 09:36 如果有火灾报警系统,就给个信号,没有,就算了
witkey1983 发表于 2018-12-26 10:03 厂区别的单体建筑(办公楼),有设火灾自动报警及消防联动,但是厂区也有单个单体建筑水专业只有设了消火 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-12-26 10:05 打开消火栓,就有水出来,水出来,消防水池出水压力开关动作,启动消防泵
x01oct 发表于 2018-12-26 10:35 看消火栓系统设计,有些没有采暖的厂房,可能会用干式系统
witkey1983 发表于 2018-12-26 11:45 湿式系统,没有高位水箱,只有地下消防水池;如果干式,就必须要做消火栓按钮是吗?“消火栓按钮开进口阀和 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页