[问题探讨] 平消两用应急荧光灯,要接几根线?普通照明配电箱单独出线即可?

[复制链接]
     
发表于 2018-12-12 16:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小建筑,无FAS,走廊照明二级负荷,想用平消两用应急荧光灯,平时用墙壁开关控制亮灭,停电时应急点亮,请问:平消两用应急荧光灯,电源要用几根线?是不是还像正常时留三根线,L线、N线、PE线即可?普通照明配电箱单独出线即可?谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:16:27 | 显示全部楼层
使用过的请介绍一下。
     
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:17:23 | 显示全部楼层
这样做,消防能通过不?
     
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:22:40 | 显示全部楼层
这个灯具,就是自带蓄电池的。无火灾报警系统的情况下,这样做,少了一套灯具,照度也有保障。
发表于 2018-12-13 09:00:47 | 显示全部楼层
应急灯,兼做普通照明,可以,高层住宅常用
发表于 2018-12-13 09:02:12 | 显示全部楼层
但不能从普通照明配电箱给电
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2018-12-13 09:05:05 | 显示全部楼层
具体到电源线路,这种两用灯具带蓄电池的,应该配上一根充电线路(非面板开关控制)
     
 楼主| 发表于 2018-12-13 09:47:06 | 显示全部楼层
请问:小建筑,无FAS,走廊照明二级负荷,每层还用单设一个应急照明配电箱吗?
     
 楼主| 发表于 2018-12-13 09:57:37 | 显示全部楼层
具体到电源线路,这种两用灯具带蓄电池的,应该配上一根充电线路(非面板开关控制)

请问:线路要用几根线?我问的是从配电箱到灯位,是不是还像正常时留三根线,L线、N线、PE线即可?

发表于 2018-12-13 10:14:53 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-12-13 09:47
请问:小建筑,无FAS,走廊照明二级负荷,每层还用单设一个应急照明配电箱吗?

如果你每层是一个防火分区,需要
发表于 2018-12-13 10:17:26 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-12-13 09:57
具体到电源线路,这种两用灯具带蓄电池的,应该配上一根充电线路(非面板开关控制)

请问:线路要用几根 ...

可以,L线到灯处分开,一根进开关,一根不进
发表于 2018-12-13 10:19:38 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-12-13 09:47
请问:小建筑,无FAS,走廊照明二级负荷,每层还用单设一个应急照明配电箱吗?

论坛里,包括一些专家,说灯这么少,不需要,但规范就是规范,如果要过图审,那就没办法(除非图审也认可,你愿意赌吗?)
     
发表于 2018-12-13 11:06:36 | 显示全部楼层
若本建筑很小,只有一个配电箱,应急照明单独回路配电;否则应由单独配电箱配电。
     
发表于 2018-12-13 14:42:41 | 显示全部楼层
从普通照明箱出线原〈民规〉可以,2008版本将该条取消了
     
发表于 2018-12-13 14:43:43 | 显示全部楼层
从普通照明箱出线原〈民规〉可以,2008版本将该条取消了