账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4733|回复: 7

[求助] 过伸缩缝问题

[复制链接]
     
发表于 2018-12-10 11:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋L型公建,总长约100米,靠近转弯处有伸缩缝,防火分区面积约1900平方米,请问
1公共照明箱是设置一个还是2个合理?
2若设置一个,管线过伸缩缝能否暗敷?
     
发表于 2018-12-10 11:32:02 | 显示全部楼层
1、电井在中间我就设一个,在一边就设俩
2、可以暗敷,有图集做法
     
发表于 2018-12-10 11:54:49 | 显示全部楼层
照明箱供电半径一般宜为30-50m,故在中间设一井为佳
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 14:28:37 | 显示全部楼层
建议还是分开设置为好
     
发表于 2018-12-11 15:57:41 | 显示全部楼层
暗敷的图集做法 能否提供一下
发表于 2018-12-11 16:04:48 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2018-12-11 15:57
暗敷的图集做法 能否提供一下

18D802建筑电气工程施工安装
QQ图片20181211160325.png
     
发表于 2018-12-11 16:15:18 | 显示全部楼层
设置两个,配电箱回路不要太多..而且,供电半径不宜过大.
     
发表于 2018-12-11 16:21:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-12-11 16:04
18D802建筑电气工程施工安装

谢谢  。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则