贾行家 发表于 2018-12-3 20:38 你自己的问题回答了你的问题……
18ban123 发表于 2018-12-4 14:22 很矛盾,师傅说不考虑这些,但是审图提出来了
x01oct 发表于 2018-12-4 14:34 一般说是按热稳定选截面,但是t你不知道,供电局调这个时间.... 所以我们都是按经验选
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2018-12-4 14:27 一定是你截面明显偏小
二点半太阳 发表于 2018-12-4 15:30 各地供电部门有自己的规定。比如,有地方规定,最小3*240.
18ban123 发表于 2018-12-4 15:00 1600kVA出线柜高压电缆截面选的是3x70