账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6815|回复: 10

[问题探讨] 新疆乌鲁木齐地区住宅小区计量方式探讨

[复制链接]
     
发表于 2018-11-29 18:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 zk8787 于 2018-11-29 18:54 编辑

在乌鲁木齐地区新建一个住宅小区,共两栋楼,一栋为纯住宅楼,另外一栋(一层为一间物业管理用房,两间商业,八间蔬菜直销点,两间社区用房),(二层为若干间社区用房和一个社区用房走道),每间均不超过300平方米,一层+二层总用电量不超过250kW,建筑定义为二类高层综合楼。试问该建筑用电计量可否按图设计?

1

1

2

2
表二左图低压出线负荷性质为住户,不改图了。
     
发表于 2018-11-30 13:29:52 | 显示全部楼层
社区用房非商业,应单独计量
发表于 2018-12-3 09:24:52 | 显示全部楼层
如果二类高层,就有二级负荷,图二就不满足要求了
     
发表于 2018-12-3 09:42:31 | 显示全部楼层
了解一下柴机,看看是否一定要设
     
发表于 2018-12-3 11:47:15 | 显示全部楼层
建议采用高供低计,这个小区再没有其它的了吗?例如换热站、给水机房、消防泵房、车库等。
小商铺形式的商业可以设置电表箱,物业、社区看用电负荷有多大?
表一,非住宅还是要加电表,便于物业管理,投资就大了。
表二不合适,消防负荷如何供电
     
发表于 2018-12-3 12:27:50 | 显示全部楼层
新疆的 《住宅小区供电设施建设和改造技术标准》 XJJ074-2016   有计量配置图参考。
     
发表于 2018-12-3 12:56:16 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2018-12-3 12:27
新疆的 《住宅小区供电设施建设和改造技术标准》 XJJ074-2016   有计量配置图参考。

您有电子版么??
     
发表于 2018-12-6 16:08:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-12-3 12:56
您有电子版么??

可以将就用的版本。需要的话留邮箱地址 ?
     
发表于 2018-12-7 13:17:00 | 显示全部楼层
方案1较为经济合理,
     
发表于 2018-12-10 09:27:54 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2018-12-6 16:08
可以将就用的版本。需要的话留邮箱地址 ?

谢谢,私您了
     
发表于 2018-12-12 15:44:04 | 显示全部楼层
居然没分公变和专变~  很多地区早就分了,分了后你会发现一片新的天空
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则