账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5150|回复: 7

[规范条文] 电井深度

[复制链接]
发表于 2018-11-27 09:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到王金元老师的160问中,不进人电井深度600,依据民规,这个在哪里?
QQ图片20181127092137.png
 楼主| 发表于 2018-11-27 10:02:16 | 显示全部楼层
依据民规,这个600从哪来的?

点评

新民规,他自己编的  发表于 2018-11-27 14:52
     
发表于 2018-11-27 11:07:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-11-27 10:02
依据民规,这个600从哪来的?

GB 50352-2005 民用建筑设计通则8.3.5
 楼主| 发表于 2018-11-27 11:26:26 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-11-27 11:07
GB 50352-2005 民用建筑设计通则8.3.5

这个是要求净宽呀,不是净深

点评

一回事  发表于 2018-11-27 11:33
     
发表于 2018-11-27 17:21:07 | 显示全部楼层
电气规范用的术语,与建筑的术语进深和面宽不同。可以参见JGJ242-2011  7.4.4,15.3.2,15.3.3及条文解释。没法去较真。
     
发表于 2018-11-28 09:18:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-11-27 11:26
这个是要求净宽呀,不是净深

是的,说的就是深度,看条文说明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则