树欲静而风不止 发表于 2018-11-21 09:07 如果10KV直接供给变压器,用熔断器就可以了
chipy 发表于 2018-11-21 09:23 如果中置柜供电,加常规的继保。满足速断。过流等腰求 就可以了么? 是否继保要供电部门审核过?
消防应急照明专题帖子汇总
荣知事 发表于 2018-11-21 09:34 《供规》要求50kVA及以上变压器采用10kV供电,根据具体地方规定高压供电的容量还要小。因为低压供电的 变压 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-11-21 09:27 需要接地故障保护。如果是末端10KV供电,不需要供电部门审核
chipy 发表于 2018-11-21 09:40 谢谢回复。主要学校老师的实验设备,大部分都是400V,通过变压器。只有1台设备1、200kW, 功率不大。。环 ...
x01oct 发表于 2018-11-22 12:55 通常10kV设备都是要审核的
chipy 发表于 2018-11-22 14:49 请教 审核 主要看什么?