账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6511|回复: 4

[问题探讨] 厨房照度

[复制链接]
     
发表于 2018-11-12 18:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,老规范在旅馆建筑栏内厨房照度为200,新版照明规范改为500*,对于混合照明照度怎么算呢?
     
发表于 2018-11-12 19:35:58 | 显示全部楼层
混合照度指的是一般照明与局部照明组成的混合照度,比如灶具可能自带一些照明
     
 楼主| 发表于 2018-11-13 09:21:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-11-12 19:35
混合照度指的是一般照明与局部照明组成的混合照度,比如灶具可能自带一些照明

问题是我的正常照明该怎么取值计算
发表于 2018-11-13 10:24:04 | 显示全部楼层
个人认为,正常照度取300,就足可以完成一般工作,具体到油盐酱醋的细节,靠局部照明添加即可
     
发表于 2018-11-13 10:35:41 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2018-11-13 09:21
问题是我的正常照明该怎么取值计算

如果您能确定炊具有局部照明,那可以按300设计一般照明,如果您不能确定炊具是否有局部照明,那我建议还是按500来设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则