账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8040|回复: 5

[问题探讨] 熔断器作为系统保护时,如何解决单相熔断的问题

[复制链接]
发表于 2018-10-31 16:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压三相电使用熔断器的时候,发生接地故障后,熔断器只有1相断开,是不是会发生断相?这个如何解决呢?
发表于 2018-11-1 09:08:11 | 显示全部楼层
是会发生断相,可以考虑零序保护
     
发表于 2018-11-1 11:20:07 | 显示全部楼层
一般熔断器作为三相四线负载过电流和短路保护。缺相不会给负载造成严重的影响,而且减少了停电范围。如果缺相影响负载正常运行的,建议附带缺相保护,保护构成;是以断相保护继电器,控制三相交流接触器动作。缺相保护是一种负序保护。中间不检测零序电流。再说,故障电流已经被熔断器切断。
一般熔断器作为过电流保护的,只适合电源末端,负载的单机保护。不适合作为电源的总保护。
三相四线系统允许零序电流存在,即使零线电流达到额定值,也不应该切断电源。而且,单相接地电流远小于额定零线电流值。因此,三相四线系统是谈不上零序保护的。
如果是高压断路器,采用熔断器作为过流保护,熔断器动作是会顶动断路器分闸的,不必担心缺相问题。
 楼主| 发表于 2018-11-3 07:40:02 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2018-11-1 11:20
一般熔断器作为三相四线负载过电流和短路保护。缺相不会给负载造成严重的影响,而且减少了停电范围。如果缺 ...

谢谢指导,回复的真好
 楼主| 发表于 2018-11-3 08:00:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-11-1 09:08
是会发生断相,可以考虑零序保护

这样保护且不是很复杂?
     
发表于 2018-11-8 12:53:09 | 显示全部楼层
可配置熔断器撞针或是监测器,当熔断后通过微动开关发出信号去跳接触器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则