账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4824|回复: 10

[问题探讨] 防静电接地问题

[复制链接]
     
发表于 2018-10-25 09:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近遇到一个项目,审图要求防静电接地,采用屏蔽电缆丛MEB引出后,在弱电井内设置接地干线,并在每层设置端子箱,再通过铜排在各层房间内敷设一圈铜排,在室内适当位置设置防静电接地端子箱,楼层端子箱至房间内铜排也需采用屏蔽电缆。
请教各位大神,采用屏蔽电缆是否有必要,理由是什么呢?

     
发表于 2018-10-25 11:21:50 | 显示全部楼层
PE线都未要求用屏蔽线,为何防静电的还要?
     
发表于 2018-10-25 13:19:36 | 显示全部楼层
GB50611-2010 电子工程防静电设计规范 6.0.8和6.0.9条
     
发表于 2018-10-25 13:32:43 | 显示全部楼层
2018.10.25-1.JPG



     
发表于 2018-10-25 13:34:17 | 显示全部楼层
所以,穿金属管时,可以不采用屏蔽电缆
     
发表于 2018-10-25 18:23:55 | 显示全部楼层
估计是电子工程的才要屏蔽,其他场所的防静电应该不用屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-11-22 08:30:59 | 显示全部楼层

非常感谢,还能请问一下,此MEB和防雷接地MEB应该非同一个吧?
     
发表于 2018-11-22 08:41:46 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2018-11-22 08:30
非常感谢,还能请问一下,此MEB和防雷接地MEB应该非同一个吧?

应该是共地。
     
发表于 2018-11-22 10:45:14 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2018-11-22 08:30
非常感谢,还能请问一下,此MEB和防雷接地MEB应该非同一个吧?

不同规范不同说法,有要共用的,有要不共用的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则