账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10038|回复: 7

[求助] 问下 电力排管和通讯排管用敷设在冻土层以下吗

[复制链接]
     
发表于 2018-10-11 11:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.排管和穿管属于直埋吗?2.如果不能敷设在冻土层以下用什么防冻做法?
     
 楼主| 发表于 2018-10-11 11:15:18 | 显示全部楼层
电缆敷设在保护管内不受冻土层影响 ,这是哪个规范规定的?
发表于 2018-10-11 11:23:11 | 显示全部楼层
电缆直埋,需埋在冻土层以下(不包括穿管);如果无法深埋,则需穿管保护
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2018-10-11 11:24:26 | 显示全部楼层
排管和穿管均不属于直埋
     
发表于 2018-10-12 16:55:24 | 显示全部楼层
支持楼上。
电缆直埋指电缆不加任何外护物直接埋在土壤里。加排管不属于直埋。
只有直埋电缆有敷设在冻土层以下的要求,其余敷设方式没有此要求。
     
发表于 2018-10-14 15:35:18 | 显示全部楼层
支持楼上,冻土层的升降会让电缆受损,因此直埋应在冻土层下,穿管保护就不受限。
     
发表于 2018-10-15 08:36:43 | 显示全部楼层
原则上尽量敷设在冻土以下,否则冻涨会引起管路变形,存在风险
     
发表于 2018-10-16 09:36:34 | 显示全部楼层
电力工程电缆设计规范5. 3. 4
直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施

穿管当然不属于直埋,直埋后的电缆再挖出来基本用不了了
发表于 2018-10-16 10:18:59 | 显示全部楼层
wxy000lb 发表于 2018-10-16 09:36
电力工程电缆设计规范5. 3. 4
直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性 ...

为啥再也用不了了?
     
发表于 2018-10-16 17:32:16 | 显示全部楼层
不用,可以敷设在冻土层里 。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则