发表于 2018-9-1 17:15:00
|
显示全部楼层
1、二表法,也可以测量无功功率。低压侧,与高压侧,在忽略变压器损耗情况下,不管有功功率,无功功率,视在功率都必定是平衡的。
在计算视在功率的情况下,我们可以不考虑负荷电压电流相位差的余弦值,和正弦值。但是,A相量与AB相量之间相差30°角,A相量与AC相量之间相差30°角,这个不是因为负荷而产生的。是接线关系。所以,你用A相电流与AC线电压相乘,是得不到视在功率的,更得不到有功功率啦。给你透露一下,我们专门从事过电能计量研究和教学工作,所以你在说外行话。
2、电流当然是分A、B、C 的,但是,零序电流是不分A、B、C 的。上面我也没有说电流是不分A、B、C 的。
Io=(1/3)(IA+IB+IC),(注意前面都是相量和,因为回帖不方便标注,防止误解。)
对称分量方程,一般是以旋转因子表示各相正序和负序分量的。也就是B相正序分量,IB1=ααI1 。因为旋转因子对零序分量无效。所以,Io 是不分A、B、C 的。没有 IB=IB1+IB2+IBo ,这样的表示方法。“IB0”容易与B相,相电流混淆。
|
|