会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
请问老诚版主,我们该怎么办啊?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
返回列表
发新帖
楼主:
尺短寸长
[电气资讯]
请问老诚版主,我们该怎么办啊?
[复制链接]
bzp4891
bzp4891
当前离线
积分
7129
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-3-6 18:27:28
|
显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-6 18:29 编辑
针对诚版的第117楼的材料,我再给你Cummins公司“自动转换开关应用手册”里一个截图(内容是关于限流断路器和自动转换开关在短路情况下如何配合部分),与你的理解同出一辙
点评
治学以诚
听君一席话,胜读十年书,非常感谢。
发表于 2016-3-6 18:55
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-3-6 18:53:41
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
入门者
入门者
当前离线
积分
8253
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-3-6 20:48:55
|
显示全部楼层
精彩! 诚版与bzp4891二位大师的对话。
117楼诚版对C点和D点的理解,是一般资料的理论深度的延伸。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
bzp4891
bzp4891
当前离线
积分
7129
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-3-6 22:05:46
|
显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-6 22:07 编辑
再放一个施耐德低压断路器专家刘振忠刘工的论文《双电源转换开关电器及其应用》中关于限流型断路器应用的例子,看看真正的低压断路器专业人士是何如解读限流曲线和热应力曲线,我也是刚刚才看到,因为这篇论文刚发表不久。
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-3-7 08:51:08
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
充电站