PE排与N排通过连接板连通——
规范规定PEN采用先接进PE排的做法,就是基于保证人身安全的需要:万一连接板接触不良,中性线不导通,单相设备不能正常工作(当然也存在“断零”危害),故障便能及时发现、及时修复。
PEN采用先接进N排的做法,危害甚大,无法确保人身安全的需要:万一连接板接触不良,整个装置内将失去PE线的接地故障保护,但用电设备却能正常工作,其故障隐患无法及时发现,很多接地故障保护就存在严重问题。
讲的是什么道理:
PEN采用先接进N排的做法,危害甚大(会发生,因为电流热效应,会使导线发热氧化,开断)。
无法确保人身安全的需要:万一连接板接触不良(最坏的情况是开断,此时,转为TT系统),整个装置内将失去PE线的接地故障保护,
但用电设备却能正常工作(中性线开断,或接触不良,是无法正确工作的),其故障隐患无法及时发现,(能不能及时发现与怎么接无法,都一样。烧坏电器,或电器不能正常工作)
人身安全为上,规范规定PEN采用先接进PE排的做法,无疑是正确的(那里会有这个结论。我丝毫看不出来,连接板接触不良依然发生,最坏的情况是开断依然存在,此时,依然转为TT系统,整个装置与先进N排的结果毫无二致),
尽管它可能会带来局部范围内的设备受损为代价,但是为保人身安全,完全值得(那里能有这个结论) |
|