GB50116-2013中有关消火栓启动的规定,与涉及水消防的《消防给水及消火栓系统技术规范》报批稿虽然字面类似,但细看还是有所不同的。
《消防给水及消火栓系统技术规范》报批稿:11.0.4 消火栓泵应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关(宜引入控制柜内)、高位消防水箱出水管上设置的流景开关或报警阀压力开关等信号直接启动消火栓泵。 11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接起泵信号,宜作为起泵报警信号。
GB50116-2013 (消火栓泵)联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流景开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
我的理解,按《消防给水及消火栓系统技术规范》,和现行的《建规》《高规》一样,是要求直接启动消火栓泵,即上述的低压压力信号等不用到消控中心绕一圈,而是直接引入控制柜,只不过用自动的方式代替了消火栓按钮手动启动的方式。
而GB50116-2013则有偷梁换柱的嫌疑,明明是要求直接启动,它却硬要揽到fas的联动里面,不知我的理解对否?
还有,《消防给水及消火栓系统技术规范》何时实施? |
|