113楼CQCRM已大致说清楚这个问题了。我再重新稍微整理一下文字:
一、TT系统,对于干燥场所,只要RA*Ia≤50V,就能确保安全了(此时,甚至允许保护电器不跳闸:即使它拒动也是无妨的);但是,一旦RA*Ia大于50V了,就必须在约定时间内切断电源(此时参见王老书籍或IEC动作曲线;此时若恰发生保护电器拒动的话,那只能认栽了);
二、TT系统,对于潮湿场所,只要RA*Ia≤25V,就能确保安全了(此时,允许保护电器不跳闸:即使它拒动也是无妨的);但是,一旦RA*Ia大于25V了,就必须在约定时间内切断电源(此时参见王老书籍或IEC动作曲线;此时若恰发生保护电器拒动的话,那只能认栽了)。 |
|