尺总:你应绕一弯想一想。
115#有这么一句话:大面积内涝,会使多路路灯供电线同一时刻处于水下。
这句话内含,分别接至三相的多根路灯杆会同时浸泡在水中,一根路灯只有一个接线破口,3根路灯有3个接线破口,9根路灯有9个 接线破口,......。难道9个接线破口会接在同一相上,不可能分别接在三相上吗?
看一看34#你的发言----合理的做法: 相序为L1/L2/L3/L1/L2/L3;
按你接线做法,只要最多相邻4根路灯杆同时泡水,就会出现115#三相同时产生渐变泄漏电流的情况。入门者 发表于 2013-1-1 09:04
请入门者思考:
1、9根路灯有9个 接线破口 ——
路灯灯杆浸没在水中,是否等同于路灯接线破口的“接线端子”浸没在水中?
2、只要最多相邻4根路灯杆同时泡水,就会出现115#三相同时产生渐变泄漏电流的情况 ——
4根路灯杆同时泡水,漏电“肩并肩、手挽手、齐步走”,三相同时刻增大的可能性(见81#的发言),是不是像中大奖当总统差不多?
3、既然是室外路灯,入门者你为何不采用防水接线端子呢(见119#的发言)?
4、如果,入门者继续来“断路器故障”、“RCD 失效”等“绕一弯想一想”的问题,很抱歉,回答不了。 |
|