弄个BV线,也不用火灾那么严格的暗敷啦涂料啦之类的要求,有问题吗?我觉得符合逻辑,并且觉得如果非要做点防护,反而是有逻辑错误了,火灾就切断了啊,保护什么呢?
113#楼
答:BV线还是要按消防要求选取和敷设,防护1:导线电缆本身防护2:敷设条件防护
导线如果不采取防护措施,火灾可能引起导线燃烧蔓延至电源处或者应急灯处,有可能影响及造成设备问题
116#
这个解释好神奇。每根干线都回到总配电柜滴,你楼内所有的配出干线全按消防选算了!
118#
答:呵呵,正好解释了为何应急照明需要专用配电箱的一个小原因,也正好说明了配电箱出线为何非消防需要做一般防护(同通道阻燃等等)设备端不需要考虑,双头灯即使作为切除充电线启动,设备端需要考虑,导线也需要做防护且需按消防防护设计。
补充:应急箱是从变电所来,一般配电箱也是从变电所来;一般配电箱配出电缆做一般防护,应急配电箱做消防防护。应急配电箱考虑蔓延1:电源端,2:设备端。一般配电箱考虑:电源端(即配电箱端或者为FAS切除端),设备端可不予以考虑。
综上所述:BV线按消防防护设计,完~ |
|