官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
同意这种观点。个人认为,所谓四线或五线TT系统,本身就是一个伪命题。说穿了,问题实质本来不过是一个负荷设备外壳采用共同接地还是分别接地的问题,根本谈不上系统制式。 dmd888 发表于 2012-5-14 22:10 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
没错,2008年本坛非正式地约定:5线TT指共用保护接地极的TT,4线TT指分设保护接地极的TT。 也没太多其他 ... 大鼻山 发表于 2012-5-14 22:32 登录/注册后可看大图
举个例子,本人曾经设计过一个公园照明,TT系统,某回路景观灯分了4组,每组内采用共同接地,但组与组之间采用分别接地,负荷侧共有4个接地极,但有20多盏灯,这到底是四线还是五线? dmd888 发表于 2012-5-14 22:14 登录/注册后可看大图
没错,2008年本坛非正式地约定:5线TT指共用保护接地极的TT,4线TT指分设保护接地极的TT。 也没太多其他 ... 大鼻山 发表于 2012-5-14 18:32 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
“竖井楼层配电箱都单独引出接地极”,这些接地极最终如何接地? rainmen_73 发表于 2012-5-15 10:07 登录/注册后可看大图
这个不是PE重复接地的TNS吗? 又叫PE与电源接地点连接的TT? sccat 发表于 2012-5-15 11:22 登录/注册后可看大图
感觉香港是将在设备PE端不仅与电源的PE线连接,还重复接“大地”的TN-S系统也称TT,反正是更安全了。 911room 发表于 2012-5-15 07:39 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页