正式回答这个问题:
一、系统容量确定(比如15kW),负载类型确定(比如一般的消防应急照明灯),供电时间确定(3h),那么选多大电池容量,配多大电池,是订货和厂家的事。你需要按照规范17945写清楚,保证系统应急工作时间不少于3h。
二、你选择的产品比如EPS,如果它制造标准遵循了GB17945,那么标注的90min等,你就应该相信它是可以满足这个工作要求的。
三、对电池容量和能力纠结的人可以看看GB17945-2010试验要求部分以及附录。我不搞电池,也没钻研过,那么多复杂的要求我真看不太懂,希望有朋友可以给我上个课。但是我看到了4h45min、什么不小于4h等类似的要求。
四、还纠结的朋友,那么你们选发电机怎么办?消防容量大,并无其它重要非消防负荷(比如地库),没有自带油箱或者自带油箱不够,你们也需要算算配多大油箱吗?按照什么算?每小时耗油量?那还不是厂家提供的?还不是一个试验数据?而且比蓄电池还要纠结的是每个厂家的油耗居然不一样,订货和设计不一样怎么办?天,就说哪个车和工信部标况的油耗一致了?所以,没什么纠结的吧?你画图提供你的要求就可以了,我就要求系统的应急工作时间是3h,不是要你配电池吧?
四、过几年能力下降的问题不止是蓄电池吧?发电机油耗不变吗?如果你油箱按3小时算,那么过几年发电机老化不够了怎么办?
五、翻开样本,至少我在好几个厂家上都看到写着可按设计要求配置备用时间。
六、建议再去仔细看看GB17945的,还有很多你没发现的。
七、表拿风机、水泵负荷讨论,我们在这个帖子一直说的是应急照明的问题。这个问题上,我支持使用蓄电池。原因已说过,不再重复。 |
|