发表于 2010-7-26 09:18:07
|
显示全部楼层
续垒高楼。
108楼,109楼给出的图,早两年就有的讨论。且已弄的清楚明白。
这位老兄出此图,动机不过有二,一、自己确实没搞懂一点接地或多点接地问题,希望有人解惑。二、自己确实了然,专门拿此图来反驳我的依据。
我是不会弄错的,请相信我。
这图如果英文原意确然如此,英国水平也不过如此而已。如果是翻译过程中断了章取了意,那是翻译会错了人家的意思。
变压器中性点接地,正确的做法是采用绝缘电缆换接接地扁钢再接到接地极中去,这样做要费工费事,所以采用绝缘电缆经器身接地端子换接接地扁钢接到接地极中去就成了常见的做法了。器身接可以随便接多少次都没问题的。仅仅是变压器的铁芯只能一点接地器身上去。那是变压器内部的事情。
对于多电源,包括变压器与发电机,如果相距较远,彼此采用独立的接地装置,中性点分别接地这是毫无疑问的。绝对不会出现108楼图片的情况,全世界皆然。
对于多电源,包括变压器与发电机,如果采用同一套接地装置,因为两个电源的中性线是连接一起的,你多一个接地点与少一个接地点,仅 施工成本上有差别,在电气运行上绝对没有任何差别。原图可能是一个示意,因为实在不必画出两个接地点来。 |
|